Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
Threaded View
-
22.05.2015, 09:56 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Καθ. Δομικής Ακεραιότητας
- Εγγραφή
- 20.05.2015
- Περιοχή
- Αθήνα, Πάτρα,
- Αναρτ.
- 23
- Εύσημα
- έδωσε
- 6
- έλαβε
- 18
- Αρχεία
- Λήψεις
- 1
- Ανέβασε
- 0
Για να καταλάβετε καλύτερα τα "κόλπα"
θα πρέπει να διαβάσετε την σειρά Μέρος 1 ως 5
Στο μέρος Α του άρθρου (1/5) θα προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας απλές έννοιες να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το φοβερό και τρομερό ΕΝ 206-1, στην περίπτωση της ενανθράκωσης δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια απλοποιημένη do it yourself (DIY) οδηγία για να φτιάξουμε μια τρύπια δεξαμενή που συγκρατεί έναν ... ελέφαντα.
Πηγή: e-archimedes.gr
" ... το όριο των 375 ppm (0,0375% ή 0,375 kg/m3) που έχει ασπαστεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, υπολείπεται σημαντικά έναντι αυτού που μετράται σε πόλεις με πυκνότητα πληθυσμού >1.000 κατοίκους/km2 για την περίοδο μετά το 1990 ..."
Πηγή: e-archimedes.gr
" ... Η ενανθράκωση ως χημικός μηχανισμός εξαρτάται από 2 πράγματα, από την συγκέντρωση του CO2 και την υγρασία .... Το χώμα έχει υψηλή συγκέντρωση CO2. .... Η Ελλάδα δεν έχει παντού το ίδιο φορτίο ενανθράκωσης. Στην Ανάφη δεν έχουμε 500 ppm. Αλλού έχει πολύ υγρασία και αλλού δεν έχει πολύ υγρασία ...."
Πηγή: e-archimedes.gr
" ... Αν καταλάβατε ότι είμαι κατά του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, διαβάστε ξανά από την αρχή όλα τα άρθρα! Αν όμως καταλάβατε τα προβλήματα και τις πιθανολογικές παραμέτρους, τότε θα συμφωνήσετε ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 δεν είναι ένα κακό πρότυπο, αλλά απλά ένα πρότυπο που ξεκάθαρα λέει ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ και θεωρεί ότι ΟΛΑ τα υπόλοιπα πρότυπα ποιότητας τηρούνται ευλαβικά ... "
Πηγή: e-archimedes.gr
" ... προσπαθούμε να απλοποιήσουμε και εν μέρει να διασκεδάσουμε το μεγαλύτερο, πιθανότατα, πρόβλημα του 21ου αιώνα, αυτό της αξιοπιστίας των κατασκευών. Στο στασίδι όμως της αξιοπιστίας των κατασκευών για την ενανθράκωση, απαγγέλουν τρεις "ποιητές" που έχουν τρείς διαφορετικές "ιδεολογίες": το ΕΝ 1990 , το ΕΝ 206-1 και το ΕΝ 1504 ..."
Πηγή: e-archimedes.gr
" ... Πριν γράψω το μέρος 5B με πήραν κάποιοι τηλέφωνο και μου είπαν ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αναφέρεται σε επισκευές και άρα καλώς δεν μπαίνει στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 που αναφέρεται σε καινούργιες κατασκευές. Τους ρώτησα αν έχουν διαβάσει τον τίτλο του προτύπου στο ΦΕΚ που αναγράφει πρώτο, πρώτο τον όρο προστασία ... ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα ..."
Πηγή: e-archimedes.gr
-
Παρόμοια θέματα
-
ΚΤΣ-2016: Δείγμα σκυρόδεματος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12350.01
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 15.12.2016, 14:29 -
Σεμινάριο: Αρχες Προστασίας, Συντήρησης & Δομητικές Επεμβάσεις Βάσει του ΕΛΟΤ EN 1504
Από το μέλος Ροδόπουλος στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 22.09.2015, 20:08 -
Πρότυπα ΕΛΟΤ για μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.03.2015, 13:40 -
Ημερίδα: Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ EN 206-1, Αθήνα, 22.02.2012
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 22.02.2012, 09:46 -
Διάθεση Ευρωκωδίκων από ΕΛΟΤ
Από το μέλος fotis στη θεματική κατηγορία Χρήσιμοι ΙστότοποιΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 08.03.2011, 13:34
Bookmarks