win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 6 από σύνολο 6
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος cpapakon δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.12.2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    5
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Φορτία πλακών & δοκών

    Έχω κάποιες απορίες (το manual δε βοηθάει ιδιαίτερα):

    1. μπορείς να εισαγάγεις γραμμικό φορτίο τοιχοποιίας σε πλάκα? (όχι στις στηρίξεις αλλά σε τυχαίο σημείο). - Απ'οτι κατάλαβα όχι αλλά κατανέμεις το φορτίο σε όλη τη πλάκα.
    2. Σε ένα παράδειγμα που έτρεξα τα μόνιμα φορτία δοκών απ'ότι είδα το πρόγραμμα τα παίρνει σαν 9kΝ/m. Δε δίνει δυνατότητα να υπολογίσει στο μόνιμο φορτίο το ίδιο βάρος των δοκών (είναι ανενεργή η επιλογή και φαίνεται το οχι). Επίσης νομίζω ότι δε μεταφέρει σωστά τα φορτία από τις πλάκες, ή μάλλον μεταφέρει τα φορτία αλλά όχι ίδιο βάρος της πλάκας.
    3. Υπάρχει τρόπος να δει γραφικά κανείς την κατανομή της φόρτισης της πλάκας στις δοκούς;

    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 05.12.2009 στις 10:04

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    1. Όχι. Μόνο αν βάλεις Ε.Ζ. για να μεταφέρεις τα φορτία στις δοκούς ή ορθότερα κατά τη γνώμη μου να κατανέμεις το φορτίο ως ομοιόμορφο στις πλάκες.
    Αν αγοράσεις και το Fepla μπορείς να βάλεις και σημειακά και γραμμικά φορτία.

    2. Το ΙΒ των δοκών και πλακών υπολογίζεται αυτόματα. Μπορείς αν θέλεις να το μηδενίσεις πειράζοντας τις παραμέτρους του ειδικού βάρους στους πίνακες. Στις δοκούς μπορείς να έχεις πρόσθετα μόνιμα και κινητά γραμμικά ορθογωνικά φορτία. Η προεπιλεγμένες τιμές είναι μόνιμα=9kN/m² (μπατικός τοίχος ύψους 2,50μ) και κινητά=0kN/m.

    3. Αυτά τα ωραία που κάνει το ΡΑΦ . Όχι.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος cpapakon δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.12.2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    5
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.

    Έχεις τσεκάρει ότι μεταφέρει σωστά το ίδιο βάρος της πλάκας στις δοκούς;

    Σε ένα παράδειγμα που έτρεξα έβγαλε σαν μόνιμο κατανεμημένο φορτίο στις δοκούς (από τη 3Δ απεικόνιση μόνιμα φορτία) χαμηλότερο απότι το ίδιο βάρος δοκού+πλάκας+μόνιμο δοκού +μόνιμο πλάκας. Αυτό σε ακραία δοκό κάνοντας χρήση κατανομής 45 μοιρών.

    Το ξαναέτρεξα και διαπίστωσα ότι δεν παραλαμβάνει το ίδιο βάρος των δοκών. Η επιλογή "Υπογισμός ίδιου βάρους" είναι απενεργοποιημένη και φαίνεται σαν "οχι".
    Υπάρχει τρόπος να γίνει "ναι";
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη cpapakon : 07.12.2009 στις 12:48

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος anka δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    56
    Εύσημα

    έδωσε
    15
    έλαβε
    20
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Μα πώς γίνεται να μην παραλαμβάνει το ίδιο βάρος των δοκών; Πώς το διαπίστωσες αυτό; Μήπως κοιτάς κάτι λάθος;

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος cpapakon δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.12.2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    5
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Σε μια απλή τετράγωνη πλάκα υπολόγισα τα φορτία που θα έπρεπε να παραλαμβάνουν οι δοκοί.
    Έπειτα από τα γραφήματα του 3DV φορέα επέλεξα τα διαγράμματα G των μόνιμων φορτίων.
    Η τιμή που φαινόταν στο γράφημα ήταν ακριβώς ίση με το μόνιμο φορτίο της δοκού +μόνιμο φορτίο πλάκας+ίδιο βάρος πλάκας.
    Άλλαξα και τις διαστάσεις των δοκών για να δω μήπως αλλάζει κάτι αλλά τίποτα....
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη cpapakon : 08.12.2009 στις 11:36

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
    Το Αβατάριο του μέλους leo
    Εγγραφή
    26.11.2009
    Περιοχή
    Αθήνα - Χίος
    Αναρτ.
    98
    Εύσημα

    έδωσε
    3
    έλαβε
    18
    Αρχεία

    Λήψεις
    72
    Ανέβασε
    6

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από cpapakon Προβολή Ανάρτησης
    Σε ένα παράδειγμα που έτρεξα τα μόνιμα φορτία δοκών απ'ότι είδα το πρόγραμμα τα παίρνει σαν 9kΝ/m. Δε δίνει δυνατότητα να υπολογίσει στο μόνιμο φορτίο το ίδιο βάρος των δοκών (είναι ανενεργή η επιλογή και φαίνεται το οχι). Επίσης νομίζω ότι δε μεταφέρει σωστά τα φορτία από τις πλάκες, ή μάλλον μεταφέρει τα φορτία αλλά όχι ίδιο βάρος της πλάκας.
    Λάθος. Στο πρόγραμμα μπορείς να τοποθετήσεις εσύ τις δικές σου τιμές
    Φορτίσεων και μάλιστα να επηρεάσεις και να αλλάξεις και τις αρχικές
    τιμές των μελών σου με βάση τις δικές σου παραδοχές.
    Απλά οι Default τιμές είναι -9 kN/mστο καθολικό τους σύστημα.
    Αν αλλάξεις το όνομα δράσης σε «Νέα δράση» Αυτόματα σου ανοίγει και
    ο διάλογος επεξεργασίας των παραμέτρων που θέλεις «Υπολογισμός ΙΒ»
    « Κατεύθυνση Φόρτισης » Όνομα και Συντομογραφία Νέας Δράσης.


    Στο άλλο σου ερώτημα δεν μπορείς να δείς απ ευθείας απ το 3DV τις φορτίσεις των Ι.Β.

    Οι πλάκες μεταβιβάζουν τις φορτίσεις στις δοκούς. Από Μόνιμα – Κινητά – ΙΒ κλπ.

    Οι Δοκοί στα Υποστυλώματα από από Μόνιμα – Κινητά – ΙΒ κλπ

    Αλλά επισημαίνω πως απ το 3DV δεν φαίνονται, οι φορτίσεις και οι διαφορές που θα περίμενες να δείς.


    Αν δεις όμως τους Πίνακες και το Τεύχος μπορείς να καταλάβεις πως
    ανάλογα με τις διατομές που έχεις και τα Ι.Β. των εκάστοτε μελών σου
    λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των Φορτίσεων και τον Οπλισμών
    σου.

  7. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2019, 09:29
  2. Ροπές κυκλικών πλακών
    Από το μέλος manman στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.05.2013, 14:42
  3. Οπλισμός πολυγωνικών πλακών και υποστυλωμάτων τύπου Λ
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.04.2011, 12:05
  4. Φορτία τοιχοποιϊας: Η παρουσία τους επηρεάζει τον οπλισμό των δοκών και πόσο;
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.12.2009, 08:55
  5. Γεωαφρός (EPS) ή Φελιζόλ αντί ξυλοτύπου για καλούπωμα θεμελίωσης και πλακών
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 10:53

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •