Παράθεση Αρχική ανάρτηση από brutagon Προβολή Ανάρτησης
πάνω σε αυτό το θέμα, και με αφορμή το ζήτημα που συζητούσαμε πριν μερικές μέρες, εγώ έχω κάνει το εξής:
Πέρασα όλη τη θεμελίωση ως ενιαία στο πρόγραμμα και έδωσα δύο στάθμες.
Η πρώτη ύψους 1 μ με τοιχείο υπογείου πάχους 20 εκ και τα κολωνάκια έδρασης των βάσεων (για να πιάσω την υπερύψωση του κτηρίου), και η δεύτερη με τη θεμελίωση με πέδιλα και πεδιλοδοκούς. Όμως ακόμη και τώρα, τα πέδιλα μου αστοχούν σε ολίσθηση εάν δεν τα κάνω ύψους 1.20 μ με διαστάσεις 1.70χ1.70...κοινώς γουρούνια όπως το beton express δηλαδή.
Θα επανέλθω στις επόμενες μέρες γιατί το έχω αφήσει το θέμα και θα το ξαναπιάσω το σαββατοκύριακο
μην προσομειώνεις το τοιχίο υπερύψωσης γιατί αποτελεί λεπτομέρεια και μπορεί να μην το καταλαβαίνει όπως νομίζεις

Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης
άποψή μου είναι ότι αν δεν έχεις πέδιλο σε εκείνο το σημείο (διαπλάτυνση εκτός της πεδιλοδοκού δηλαδή), η θεμελίωση τους είναι αναξιόπιστη.
αν έχεις και πεδ/κο που να συνδέει εγκάρσια τις κολώνες τότε είσαι οκ