Αποτελέσματα: 1 έως 13 από σύνολο 13
Υβριδική Εμφάνιση
-
01.12.2009, 07:32 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Το 1,5μ εκσκαφής είναι πολύ σε σχέση μ' αυτό που βλέπω ότι γίνεται στην πράξη που το σύνηθες είναι 1μ για μεταλλικά κτήρια (η μελέτη μπορεί να γράφει 1,5μ).
Αυτό που βλέπω να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι:
πέδιλα - στύλοι - περιμετρικά τοιχία εγκιβωτισμού.
Τα πέδιλα ορθογωνικά ύψους 50~70cm.
Οι στύλοι διαστάσεων όσων απαιτούνται για να χωρέσουν τα αγκύρια.
Τα τοιχία πάχους 20cm με ένα πελματάκι ~60cm και οπλισμό 2#Φ8~10/20 και άνω-κάτω διαμήκη 3~4 Φ14~20.
Τα παραπάνω τα αναφέρω βάσει όσων έχω δει σε μελέτες και κατασκευές συναδέλφων.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
01.12.2009, 09:22 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Δρ. MSc. Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 134
- Εύσημα
- έδωσε
- 9
- έλαβε
- 16
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 5
το 1.5 μέτρο το υπολογίζω μαζί με το κολωνάκι της βάσης για πέδιλα - ξαναλέω πως δεν την εχω λύσει για να γνωρίζω το βάθος της θςμςλίωσης - έχω ανύψωση οπότε σίγουρα θα χρειαστώ αντίβαρο, γι αυτό θεωρώ πως η θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 1 μέτρο το ύψος του πεδίλου.
Οι πλάκες έδρασης βγαίνουν 650χ580 οπότε θα πάω σε κολωνάκι 700χ700 για να έχω αέρα...
Θα το πατήσω σε πεδιλοδοκό. Μόλις το λύσω θα σας ενημερώσω...σήμερα με αυτό θα ασχοληθώ αλλά θα αργήσω λίγο γιατί έχω 21+8 υποστυλώματα χ 5 συνδυασμούς φορτίσεων από τις αντιδράσεις
Παρόμοια θέματα
-
N.4495/17: Υπερβαση ύψους σε υπερύψωση θεμελίωσης και ορόφων
Από το μέλος RHODOS στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 13.10.2018, 22:34 -
Επιτρεπόμενη υπερύψωση ισογείου (άνευ υπογείου) σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων
Από το μέλος Χαρούλα στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 30.05.2016, 14:55 -
Προϋπολογισμός μεταλλικού κτηρίου βάσει ΑΤΟΕ
Από το μέλος kwnstadinaster στη θεματική κατηγορία Υλικά - ΚόστηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 23.04.2015, 13:42 -
Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 19:58 -
Ψυκτικός θάλαμος εντός μεταλλικού κτηρίου
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 02.09.2010, 14:56
Bookmarks