    Προεπιλογή Λιθοσώματα κατάλληλα για φέρουσα τοιχοποιία

    Γνωρίζετε εταιρείες που να παράγουν λιθοσώματα κατάλληλα για κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας; Αν ναι, παραθέστε εδώ στοιχεία για ανάλογα προϊόντα.

    Έχω βρει τα Κ250 και Κ300 της ΚΕΒΕ που έχουν κατακόρυφες οπές σήμανση κατά CE σύμφωνα με το ΕΝ-771, fb,μέση=8,00MPa και λeq,unit=0,180(Κ250) 0,177(Κ300) W/mK σύμφωνα με το ΕΝ-1745.

    Επίσης, τα Νο280 της Κοθάλη, Νο250 της ΒΕΑΚ (του ομίλου Κοθάλη) και Νο250-Θερμομπλόκ της Μαυρίδης (του ομίλου Κοθάλη) με fb,μέση=4,20-3,30-2,50MPa αντίστοιχα.

    Τα Ytong και AlphaBlock έχουν fb,μέση=2,50MPa.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους DirectionLess
    Εγγραφή
    29.10.2009
    Αναρτ.
    107
    Εύσημα

    έδωσε
    14
    έλαβε
    23
    Αρχεία

    Λήψεις
    52
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Απ' ό,τι κατάλαβα από το σεμινάριο, προς το παρόν δεν υπάρχει ελληνική εταιρία που να παράγει λιθοσώματα τα οποία μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις του EC6. Τα CE κλπ υπάρχουν μεν, αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα πράγματα που δεν καλύπτουν στο 100% τις προδιαγραφές του κανονισμού. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Δες τα τούβλα της ΚΕΒΕ. Έχουν παραχθεί ειδικά για φέρουσες τοιχοποιίες απ' όσα μου είπαν.

    Ποιες προδιαγραφές του EC6 δεν πληρούν;

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους DirectionLess
    Εγγραφή
    29.10.2009
    Αναρτ.
    107
    Εύσημα

    έδωσε
    14
    έλαβε
    23
    Αρχεία

    Λήψεις
    52
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Εννοείς να σου πω απ' έξω ; Αν δεν έχω τον ΕΚ6 μπροστά μου, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αυτή ήταν η γενική αίσθηση πάντως. Ας απαντήσει και ο mkalliou που ήταν και αυτός παρών.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Κεφάλαιο 3 του EC6. §3.1.1
    Εκεί γίνεται αναφορά για τις προδιαγραφές των λιθοσωμάτων.
    Σύμφωνα μ' αυτές οι οπτόπλινθοι πρέπει να παράγονται κατά το πρότυπο ΕΝ-771.
    Ζητήστε από τις εταιρείες πιστοποιητικά

    Πχ
    ΚΕΒΕ - K300 Οπτόπλινθος ΧΠ, Κατηγορίας ΙΙ
    Διαστάσεις: 250Χ300Χ240 mm(Μήκος- Πλάτος -Ύψος )

    Ανοχές διαστάσεων: ΠΡΟΤΥΠΟ TIMH

    • Κατηγορία ανοχής: ΕΝ 771-1 T1Κατηγορία διακύμανσης: ΕΝ 771-1 R1Επιπεδότητα: ΕΝ 771-1 Καλύτερη από 0,5% Παραλληλισμός: ΕΝ 771-1 Καλύτερος από 0,5%
    • Αντοχή σε θλίψη: μέση:ΕΝ 772-1 8,0N/mm² (πλευρά έδρασης)
    • Σταθερότητα διαστάσεων: ΕΝ 771-1 Δεν προβλέπεται από τη χρήση διότι αναφέρεται σε οπτοπλίνθους οριζοντίων οπών
    • Αντοχή συγκόλλησης:ΕΝ 771-1 Αναφέρεται σε φέρουσα τοιχοποιία και σχετίζεται με την συγκολλητική ουσία και την κατασκευή
    • Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:ΕΝ 771-1 Δεν προβλέπεται από τη χρήση διότι αναφέρεται σε εμφανή τοιχοποιία
    • Αντίδραση στη φωτιά:ΕΝ 771-1 Ευρωκατηγορία Α1 - Άκαυστο
    • Υδατοαπορρόφηση:ΕΝ 771-1 Καλύτερη από 8%
    • Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:ΕΝ 1745 μ = 5/10
    • Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου:ΕΝ 771-1 Rw = 58 dB
    • Μικτή πυκνότητα:ΕΝ 771-1 889Kg/m³ - Ανοχή D1:10%
    • Ξηρά πυκνότητα: ΕΝ 771-1 2.173Kg/m³ - Ανοχή D1:10%
    • Διαμόρφωση: ΕΝ 771-1 ΅Όπως η απεικόνιση
    • Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:ΕΝ 1745 λeq,unit = 0,177 W/mK
    • Ανθεκτικότητα έναντι παγετού: ΕΝ 771-1 Δεν προβλέπεται από τη χρήση
    • Επικίνδυνες ουσίες: ΕΝ 771-1 Δεν περιέχονται ούτε απελευθερώνονται κατά την τοποθέτηση και κατασκευή.

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Έχει κάνει κανείς δουλειά με πέτρα?

    Εκεί φαντάζομαι όμως, ούτε πιστοποιήσεις υπάρχουν, ούτε τίποτα.(?)
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Κατά EC6 §3.1.1 οι φυσικοί λίθοι κατατάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ.
    Οι λαξευτοί φυσικοί λίθοι πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 771-6.
    Αυτό που θα έκανα είναι να πάρω κάποια δείγματα και να τα πάω σ' ένα εργαστήριο να βρω την αντοχή τους.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους ppetros
    Εγγραφή
    28.11.2009
    Αναρτ.
    81
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    8
    Αρχεία

    Λήψεις
    99
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Χάρη, ο φυσικός λίθος είναι "δύσκολο" υλικό. Και να πας κάποια δείγματα (αλήθεια πως θα τα πάρεις, από που θα τα πάρεις, με ποιό τρόπο θα τα μορφωποιήσεις σε δοκίμια κ.λ.π.) τα αποτελέσματα θα είναι ενδεικτικά για την μελέτη σου. Για το λόγο αυτό και το πάχος Φ.Τ. από φυσικούς λίθους είναι κατ'ελάχιστο τα 400 mm. Φυσικά αν μιλάμε για συνήθη έργα (μέχρι και διώροφα) θα έχεις τουλάχιστον κάποια δεδομένα για να βάλεις στο πρόγραμμα.

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Προδιαγραφές για το πόσα δοκίμια και πώς πρέπει να ληφθούν δεν υπάρχουν;
    Κάποια πράγματα υπάρχουν στο:
    "Πρακτικά - Διδακτικά Εγχειρίδια
    Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών"
    των Χρ. Σπανός- Μ. Σπιθάκης - Κ. Τρέζος.

    Αυτά όμως αφορούν ελέγχους τοιχοποιίας και υφιστάμενων κατασκευών.

    Εδώ όμως μιλούμε για τα χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων οπότε τα πράγματα είναι πιο απλά. Θα πρέπει να πάρουμε Χ δοκίμια διαστάσεων Α*Β*C από το σωρό με τις λαξευμένες πέτρες και να τα σπάσουμε στο εργαστήριο.

    Το πρότυπο ΕΝ 771-6 το έχει κανείς να δούμε τι αναφέρει.

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους ppetros
    Εγγραφή
    28.11.2009
    Αναρτ.
    81
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    8
    Αρχεία

    Λήψεις
    99
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Μήπως βρήκες την μελέτη για τον προσδιορισμό αντοχών που ανέφερες πιο πάνω?
    Για να έχεις αγγελικό χαρακτήρα πρέπει να διαθέτεις διαβολική υπομονή.

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα;
    Ποια ή ποιες είναι οι απαιτήσεις του EC που δεν καλύπτονται;

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Οι οποίες πρέπει να πληρούν ποιες προδιαγραφές που δεν πληρούν;

    Αυτό που διαβάζω στον EC6 είναι:
    1. Οι λαξευτοί φυσικοί λίθοι πρέπει να παράγονται κατά το πρότυπο ΕΝ 771-6* (βλ. §3.1.1.(1) EC6)
    2. Οι φυσικοί λίθοι κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙ (βλ. §3.1.1.(5) EC6)
    3. Ανάλογα με το όγκο των εσοχών τους γίνεται η κατάταξή τους στην ομάδα 1, 2α, 2β ή 3 (βλ. Πίνακα 3.1 §3.1.1 EC6)
    4. Ανάλογα των ελαχίστων διαστάσεων τους, ύψος και οριζόντια διάσταση, εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής δ στη σχέση υπολογισμού της ανηγμένης θλιπτικής αντοχής (βλ. Πίνακα 3.2 §3.1.2.1 EC6)

    * έχει κανείς το πρότυπο ΕΝ 771-6 του ΕΛΟΤ;

Παρόμοια θέματα

  1. Προσθήκη σε κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία
    Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.09.2017, 13:20
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Φέρουσα τοιχοποιία και υπόγειο στο Fespa
    Από το μέλος panmyr στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2014, 23:06
  3. Φέρουσα τοιχοποιία από Ytong
    Από το μέλος George kara στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.07.2012, 11:31
  4. Φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής - ενίσχυση
    Από το μέλος C.G.R στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.10.2011, 13:32
  5. Λογισμικό για φέρουσα τοιχοποιία
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.11.2009, 16:52

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •