Αυτό ότι δεν επιτρέπεται q=1,5 που ακριβώς το ακούσατε?
Έχω την εντύπωση ότι αυτό που είπαν είναι, οτί υπάρχουν 3 κατηγορίες πλαστιμότητας, χαμηλή-μέση-υψηλή οι οποοίες αντιστοιχούν σε επίπεδα συνολικής πλαστιμότητας q, που για την χαμηλή είναι 1,5.
Χαρκτηρισμός κατασκευής χαμηλής πλαστιμότητας απαγορέυεται σε σημεία με εδαφική επιτάχυνση >0,08g.
Βάση του 0,16g στην Ελλαδά χαρακτηρίζεις όλες τις κατασκευές υψηλής που σημαίνει ότι πρέπει να πετύχεις με οπλισμό συνολική πλαστιμότητα πάνω από κάποιο όριο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πάρεις φάσμα με q=1,5. Μπορείς, και θα πάρεις και μεγαλύτερα εντατικά μεγεθή, αλλά θα εφαρμόσεις διατάξεις όπλισης για υψηλής πλαστιμότητας στοιχεία.
Δηλαδή ακόμα και αν πάρεις μεγαλύτερα εντατικά μεγέθη θα πρέπει να επιτύχεις κάποιο επίπεδο πλαστιμότητας.
Άλλωστε η αποφυγή ικανότικού αν έχεις λάβει εντατικά με q=1,5, ασχέτως επιπέδου πλαστιμότητας, ισχύει.
Γενικά δεν αλλάζει κάτι από αυτά που εφαρμόζουμε. Απλά στον ΕΚΩΣ εξ' αρχής τα θεωρεί υψηλής πλαστιμότητας και προτείνει την όπλιση