Μη αντιστοιχία φέροντων τοίχων σε ισόγειο και όροφο (Φυτευτοί φέροντες τοίχοι ορόφου)
Θα μπορούσε σε διώροφη κατοικία από φέρουσα κατοικία να μην υπάρχει αντιστοιχία των τοίχων ως προς τη θέση τους στην κάτοψη σε ισόγειο και όροφο;
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 24.11.2009 στις 13:33
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 12:41 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατά τα κλασικά:
Για στατικά φορτία:
Υπολογισμό πλακών.
Κατανομή φορτίων πλακών στους τοίχους.
Έλεγχο τοίχων έναν προς έναν για στατικά φορτία.
Για σεισμό:
Υπολογισμό σεισμικών δυνάμεων
Κατανομή τους ανά στάθμη.
Κατανομή ανά τοίχο.
Έλεγχο τοίχων έναν προς έναν για σεισμικά φορτία.
Υπάρχουν πλήρη διαφράγματα (πλάκες από σκυρόδεμα).
Μάλιστα το κτήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως "απλό κτήριο από τοιχοποιία" κατά την §7 του ΕΚΕ του EC6.
Είναι όμως σωστός αυτός ο τρόπος υπολογισμού;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 12:46 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Τι εκκεντρότητα θα υπάρχει?
Πώς εξασφαλίζεται η μεταφορά δυνάμεων (κυρίως των σεισμικών) από τον άνω μη-αντιστοιχισμένο τοίχο στα δομικά φέροντα στοιχεία του υποκειμένου ορόφου (κατασκευαστικά κυρίως αλλά και θεωρητικά)?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 24.11.2009 στις 12:49
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
24.11.2009, 12:52 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δηλαδή θεωρείς ότι το μόνο θέμα που τίθεται είναι η πλάκα που στηρίζει τον τοίχο του ορόφου και από κάτω δεν υπάρχει άλλος τοίχος να αντέχει.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 13:02 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
Ορθογωνικό κτήριο 12,20*13,40.
Στον όροφο "μαζεύει" 2,00μ και γίνεται 12,20*11,40.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 13:12 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αυτό εννοούσα απ' την αρχή αλλά δεν χρησιμοποίησα τον όρο "φυτευτές". Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος για τοίχους.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 13:14 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Ο άνω μη αντιστοιχισμένος τοίχος απέχει 2 μέτρα (κατά την κάτοψη) από τον υποκείμενο (Α) τοίχο.Ο άλλος τοίχος απέναντι από τον Α (που στηρίζει την πλάκα έδρασης του ανω μη αντιστοιχισμένου τοίχου) πόσο απέχει?
ΥΓ.τι νόμισες αρχικά rigid_joint ?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 24.11.2009 στις 13:15
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
24.11.2009, 13:16 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.11.2009, 13:24 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Η διάσταση της πλάκας κατά την άλλη διεύθυνση?
Εμένα θα με απασχολούσε:
α)η διαστασιολόγηση της πλάκας στήριξης με ό,τι περικλείει αυτό (ικανό διάφραγμα,αντοχή λόγω συγκεντρωμένου φορτίου κλπ)
β)ο τρόπος έδρασης του άνω μη αντιστοιχισμένου τοίχου
γ)οι εκκεντρότητες (το 2+4,5 είναι μεγάλο -> 2+2 θα ήταν πολύ καλύτερα)Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 24.11.2009 στις 13:34
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
24.11.2009, 13:28 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
τριέρειστη ασφαλώς!μου αρέσει πολύ!όμως μια ακόμη παράμετρος σε περίπτωση που δεν έκανες την πλάκα σου τριέρειστη και ήθελες κανονικά να λύσεις με τετραέρειστη.ποιο το υλικό της τοιχοποιίας?? έχει και αυτό κάποια αξία γιατί άλλο να μιλάμε για 60άρα λιθοδομή και άλλο για έναν μπατικό τούβλινο 25-30 πόντους.πάντως μου αρέσει η λύση του ρίγκιντ και θα προσπαθούσα να δω τι κάνει και η κατακόρυφη του σεισμού.(καλά έχω κολλήσει εγώ!).
εδιτ: από μεταβολή μάζας και ακαμψίας βγαίνει κανονικό?(εννοώ με το "μάζεμα" που κάνει το κτίριο).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη noutsaki : 24.11.2009 στις 13:29
-
24.11.2009, 13:30 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
27.11.2009, 07:18 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανεβάσω και κατόψεις. Να το δουλέψω λίγο και μετά.
Στο Fedra πάντως της Runet δεν γίνονται δεκτοί φυτευτοί τοίχοι. Υπάρχει βέβαια τρόπος να ξεγελάσεις το πρόγραμμα τοποθετόντας και στον κάτω όροφο, κάτω από τον φυτευτό τοίχο του από πάνω ορόφου, ένα τοίχο με ένα τεράστιο άνοιγμα (πόρτα) εκεί που δεν υπάρχει τοίχος.
Εκείνο που σκέφτηκα ως εναλλακτική λύση είναι η κατασκευή ενός μεταλλικού Π κάτω από τον φυτευτό τοίχο. Έτσι μεταφέρονται τα στατικά φορτία αλλά το σύστημα γίνεται σύνθετο και προκύπτουν άλλα προβλήματα.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
03.12.2009, 22:13 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 28.11.2009
- Αναρτ.
- 81
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 8
- Αρχεία
- Λήψεις
- 99
- Ανέβασε
- 2
Πουθενά ο EC6 δεν έχει αναφορά για "φυτευτούς τοίχους". Το πιό λογικό για μένα είναι ο εν λόγο "φυτευτός τοίχος" να μην εμφανιστεί πουθενά στο πρόγραμμα (αρα έχουμε 3-ρεστη πλάκα ή 4-ρέστη με δοκό από Ω.Σ.) και κανονική επίλυση για το ισόγειο. Επιπλέον έλεγχος της πλάκας ισογείου στο σημείο έδρασης του τοίχου (αν ακολουθήσεις και κατασκευαστικά το μοντέλο δεν θα έχει και μεγάλα φορτία).
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη ppetros : 03.12.2009 στις 22:15
-
03.12.2009, 22:24 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Τελικά σήμερα μίλησα με τον ελεγκτή της πολεοδομίας.
Θεωρεί (όπως και εγώ) ότι δεν μπορούμε να έχουμε "φυτευτούς" τοίχους. Δεν πρόκειται μάλιστα για κάποιο εσωτερικό τοίχο αλλά για τοίχο της περιμέτρου του κτηρίου.
Η λύση που πρότεινα και έγινε αποδεκτή είναι να υπάρξει τουλάχιστον μια ενίσχυση του ισογείου με ένα μεταλλικό πλαίσιο. Να μεταφερθούν τα στατικά τουλάχιστον φορτία στο έδαφος γιατί η πλάκα δεν τα σηκώνει.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
03.12.2009, 22:26 (επάνω) - Ανάρτηση #15
-
03.12.2009, 22:34 (επάνω) - Ανάρτηση #16
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ποιο Fedra, χέρι.
Τι απαγορεύεται από τον EC6; Ο φυτευτός τοίχος; Ξέρεις μήπως πού το γράφει αυτό; Όχι ότι το θεωρώ σωστό αλλά δεν ξέρω και αν απαγορεύεται και με τη βούλα των κανονισμών.
Ακόμα και να μην εμφανιστεί ο φυτευτός τοίχος, δηλαδή να μη συμμετάσχει στην ανάληψη των σεισμικών φορτίων, δε σημαίνει ότι δεν επιβάλλεται ένα φορτίο στην πλάκα οροφής ισογείου από το ίδιο βάρος του φυτευτού τοίχου. Όπως και η κατανομή των φορτίων της πλάκας της οροφής του ορόφου δεν θα είναι τριέρειστης σαν να μην υπάρχει ο τοίχος. Θα είναι τετραέρειστης και ο τοίχος θα έχει ακόμα μεγαλύτερο φορτίο από το δικό του βάρος.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
03.12.2009, 22:54 (επάνω) - Ανάρτηση #17
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 28.11.2009
- Αναρτ.
- 81
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 8
- Αρχεία
- Λήψεις
- 99
- Ανέβασε
- 2
Οπως είπα και πιο πάνω δεν αναφέρει ρητά κάτι ο EC6. Διαβάζοντας τις συστάσεις καθώς και το βιβλίο της Καραντώνη που αναφέρει την αναγκαιότητα ομοιόμορφης κατανομής των στοιχείων ακαμψίας και καθ'ύψος για λόγους τρωτότητας σε σεισμό, (ακόμα και στο σχήμα κρατάει τους Φ.Τ. από πάνω έως κάτω) τεκμαίρετε (και μόνο).
-
03.12.2009, 23:01 (επάνω) - Ανάρτηση #18
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
04.12.2009, 14:48 (επάνω) - Ανάρτηση #19
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
Παρόμοια θέματα
-
N.4178/13: Αλλαγή θέσης WC καταστήματος από το ισόγειο στο υπόγειο και ανοικτός εξώστης (πατάρι) στο ισόγειο
Από το μέλος ALIKI στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 17Τελευταία Ανάρτηση: 23.05.2020, 09:51 -
Νομοθεσία για προσθήκη ορόφου κατοικίας σε υφιστάμενο ισόγειο
Από το μέλος evimode στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 16.05.2017, 21:16 -
Αντιστοιχία διπλώματος σε RIBA
Από το μέλος kim στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./ΕταιρίεςΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 02.04.2017, 19:50 -
Τοίχοι γυψοσανίδας
Από το μέλος 4wheeler στη θεματική κατηγορία Υλικά - ΚόστηΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 12.09.2014, 14:26 -
N.4178/13: Περιμετρικοί τοίχοι παταριού
Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 10Τελευταία Ανάρτηση: 10.01.2014, 19:41
Bookmarks