1.οταν λυθει ενα κτιριο με q=1,5, τοτε τα φυσει και θεσει κοντα υποστυλωματα δεν λαμβανονται υπ'οψιν?
νομιζω αυτο ισχυει βασει των σχολιων της 18.4.9.1
2.επισης ποια τοιχωματα απολλασονται απο τους ελεγχους εναντι κοντων στυλων? τα κατα εκως ή κατα εακ?
3. ας υποθεσουμε οτι εχουμε τοιχωμα κατα εακ 1,5x0,35 στο οποιο παταει εγκαρσια δοκος στον ποδα και στην κεφαλη.
για L/2h<=2.5 δημιουργειται κοντο υποστυλωμα. (l υψος οροφου, h πλατος υποστυλωματος κατα την διευθυνση που εξεταζουμε)
οποτε l=1,50m ειναι 1.50/2*0.35=2,143<2,5, αρα εχουμε φυσει κοντο υποστυλωμα.
νοειται, παροτι ειναι τοιχωμα στο συνολο του, να πρεπει να ικανοποιηθουν τα μετρα εναντι κοντου?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 03.06.2014 στις 19:27
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
Κοντά υποστυλώματα στο υπόγειο
Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 03.06.2014, 21:29 -
Πέργκολα με υποστυλώματα από σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
Από το μέλος sotos76 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 03.08.2012, 10:51 -
Υποστυλώματα-μορφή οπλισμού
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 02.02.2011, 18:00 -
Ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην αντιύλη
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 19.11.2010, 18:19 -
Σύνθετα υποστυλώματα - Έλεγχος και διαστασιολόγηση
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2009, 00:04
Bookmarks