Ο αρμός μπορεί να είναι οποιοδήποτε ελαστομερές υλικό που να εξασφαλίζει υγρομόνωση, και να μην επιτρέπει συνεργασία τοιχοποιϊας-φέροντα.
Το L είναι άσχετο, αφού αποφεύγω επαφή φορέα - τοίχου δεν με νοιάζει καθόλου.
Μόνο στο υπόγειο που μπορεί να υπάρχουν φεγγίτες, οπές στα περιμετρικά, κάνω έλεγχο κοντών υποστυλωμάτων, όπου δημιουργούνται.
Γενικά αποφεύγω την επιρροή τοιχοποιίας, πράγμα που προτείνει και ο Πενέλης. Και επί πλέον γιατί πολύ συχνά μεταβάλλουν κατά την κατασκευή ανοίγματα, τόσο ως προς θέση όσο και ως προς διαστάσεις.
Από κει και πέρα κάνω πάντα ικανοτικό στα υποστυλώματα, οπότε εμπίπτω στην 18.4.9.1.α και άρα δεν απαιτείται η 18.4.9.2 (όπως έχει πει 400 φορές και ο rigid). Βέβαια εδώ τίθεται το θέμα ότι άλλος ο κόμβος κάτω και άλλος αυτός που δημιουργείται στο σημείο της τοιχοποιίας.
Επί πλέον τις περισσότερες κατασκευαστικές διατάξεις της 18.4.9.2 τις ακολουθώ, όπως τις 1, 2, 7γ και τέλος την 9 (αρμός).