Αποτελέσματα: 1 έως 14 από σύνολο 14
Υβριδική Εμφάνιση
-
20.11.2009, 09:13 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.892
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ευχαριστούμε shelby.
Μπαίνετε ως "επισκέπτης" και στα μαθήματα του Ζ' εξαμήνου υπάρχει το "Μεταλλικές Κατασκευές 735" όπου υπάρχουν θέματα συγκολλήσεων.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
20.11.2009, 09:22 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Λάρισα
- Αναρτ.
- 64
- Εύσημα
- έδωσε
- 7
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 12
H εφαρμογή της Θεωρίας και η εξέλιξή της http://www.youtube.com/watch?v=j6PnKUEFX8g
-
21.11.2009, 12:51 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.11.2009
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 17
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 8
- Ανέβασε
- 0
Πάχος συγκολλήσεων
Καλημέρα,
Νομίζω (και σε συμφωνία με αυτά που γράφει σε ένα από τα βιβλία του Βάγια) πως κανονιστικά δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο πάχος συγκόλλησης. Ο περιορισμός είναι καθαρά γεωμετρικός ή προκύπτει από χονδροειδή υπολογισμό (που εξηγείται στο κεφάλαιο συγκολλήσεων του Cestruco). Πάντως υπάρχουν στην πράξη περιπτώσεις που χρειάζονται συνδέσεις μεγαλύτερες του 0,7tmin. Π.χ. θες να σχεδιάσεις σύνδεση και σου έχουν δώσει λάθος-εξωπραγματικά εντατικά μεγέθη.
Γενικά η παραπάνω προσέγγιση είναι ασφαλής αλλά δεν είναι πανάκεια, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ισχύει (πρέπει να τις δείξω με σχήμα και δεν μπορώ εδώ που είμαι, δηλαδή σπίτι) και όταν ισχύει δίνει αντιοικονομική λύση (πολλά εργατικά).
Παρόμοια θέματα
-
Πρότυπα ΕΛΟΤ για μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.03.2015, 13:40 -
Πωλείται: Instant για μεταλλικές κατασκευές.
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2012, 14:41 -
Ποιo πρόγραμμα στατικών χρησιμοποιείτε για μεταλλικές-σύμμικτες κατασκευές;
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 30.09.2012, 09:09 -
Απόσβεση σε μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος nicolas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 13:12 -
Ρωτούμε - Απαντούν : Μεταλλικές Κατασκευές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 09.02.2010, 11:47
Bookmarks