Πάχος συγκολλήσεων
Καλημέρα,
Νομίζω (και σε συμφωνία με αυτά που γράφει σε ένα από τα βιβλία του Βάγια) πως κανονιστικά δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο πάχος συγκόλλησης. Ο περιορισμός είναι καθαρά γεωμετρικός ή προκύπτει από χονδροειδή υπολογισμό (που εξηγείται στο κεφάλαιο συγκολλήσεων του Cestruco). Πάντως υπάρχουν στην πράξη περιπτώσεις που χρειάζονται συνδέσεις μεγαλύτερες του 0,7tmin. Π.χ. θες να σχεδιάσεις σύνδεση και σου έχουν δώσει λάθος-εξωπραγματικά εντατικά μεγέθη.
Γενικά η παραπάνω προσέγγιση είναι ασφαλής αλλά δεν είναι πανάκεια, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ισχύει (πρέπει να τις δείξω με σχήμα και δεν μπορώ εδώ που είμαι, δηλαδή σπίτι) και όταν ισχύει δίνει αντιοικονομική λύση (πολλά εργατικά).
Παρόμοια θέματα
-
Πρότυπα ΕΛΟΤ για μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.03.2015, 13:40 -
Πωλείται: Instant για μεταλλικές κατασκευές.
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2012, 14:41 -
Ποιo πρόγραμμα στατικών χρησιμοποιείτε για μεταλλικές-σύμμικτες κατασκευές;
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 30.09.2012, 09:09 -
Απόσβεση σε μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος nicolas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 13:12 -
Ρωτούμε - Απαντούν : Μεταλλικές Κατασκευές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 09.02.2010, 11:47
Bookmarks