    βεβαια, απλα αυτο συμπερανα. οτι δλδ τα 10εκ τα θεωρεις κατασκευαστικη διαμορφωση, μη ικανη να λειτουργησει ως τοιχειο. οποτε τα 15εκ μαλλον ειναι οκ για να συμπεριληφθουν στο μοντελο???

    --------------------

    οσον αφορα το προηγουμενο θεμα σχετικα με ομαδες δ, και κενα στο διαφραγμα, τα αποτελεσματα διερευνησης:





    οροφη ισογειου
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 06.09.2013 στις 21:00
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. Ευχαριστούν οι:


  3. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    η μεταφορα των φορτιων στις δοκους, εχει διαφορες στην οπλιση των δοκων του πανω φατνωματος (με την πλακα) οπως και στα υποστυλωματα του ιδιου φατνωματος.

    επισης, τελικα η ομαδα δ, εχει επιρροη, μιας και στο 1η και τελευταια επιλυση, προκυπτουν διαφορες στον προσθετο οπλισμο των δοκων του πανω φατνωματος (με την πλακα).

    αντιθετως οταν γινει μεταφορα φορτιων, η δ δεν φερνει καποια αλλαγη.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

Παρόμοια θέματα

  1. Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση και όπλιση τοιχώματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 12:32
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27
  4. ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21
  5. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •