    ουσιαστικα οριζεις τιμη 0 για τους κομβους που δεν πιανονται απο το διαφραγμα?

    το 0 το θεωρει ως μη υπαρξε διαφραγματος, οποτε μπορεις να επιλυσεις με δυναμική φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών, σωστα?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.890
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.401
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από sundance Προβολή Ανάρτησης
    ουσιαστικα οριζεις τιμη 0 για τους κομβους που δεν πιανονται απο το διαφραγμα?
    Σου απάντησα παραπάνω. Άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Κάθε κτήριο και διαφορετική περίπτωση.

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από sundance Προβολή Ανάρτησης
    το 0 το θεωρει ως μη υπαρξε διαφραγματος, οποτε μπορεις να επιλυσεις με δυναμική φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών, σωστα?
    Τιμή "0" σ' έναν κόμβο σημαίνει ότι δεν συμμετέχει στο διάφραγμα.
    Όσο για το 2ο σκέλος του ερωτήματός σου, δεν έχεις παρά να αφαιρέσεις τους κόμβους από το διάφραγμα και αν κάνεις κλικ στο κουμπάκι της επίλυσης με την προεπιλεγμένη μέθοδο της δυναμικής φασματικής με μετατόπιση των μαζών. Περιμένουμε να μας ενημερώσεις αν μπορεί να γίνει. Εγώ ποντάρω στο "ΝΑΙ".

Παρόμοια θέματα

  1. Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση και όπλιση τοιχώματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 12:32
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27
  4. ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21
  5. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •