Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 60
Θέμα: Προσομοίωση διαφράγματος
Threaded View
-
25.07.2013, 10:17 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
στο σχημα εδω
δεν θα αλλαξεις ομαδα δ για τα Κ2,Κ4,Κ5,Κ6?
-------
αρα στο σχημα που παρεθεσα πιο πανω
πως θα το αντιμετωπιζες? θα οριζες ως "Όροφος που καθορίζει τον πλασματικό άξονα'' τον 2?
και αντε, σε αυτη την περιπτωση γινειατι διοτι ισχυει το ''όταν πλησίον της στάθμης 0.8*Η υπάρχει επίπεδο το οποίο δεν λειτουργεί ως διάφραγμα ''
αν πχ ειχα το ιδιο κτιριο οπως στο σχημα αλλα με αλλους 4 οροφους απο πανω, τοτε δεν ισχυει...Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 25.07.2013 στις 10:29
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27 -
LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση και όπλιση τοιχώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 12:32 -
LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27 -
ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21 -
LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24