    6. εχεις δικιο, απλα 'σημαντικη' διαφορα προκυπτει πχ σε ενα 2οροφο, που εχει μεσοδοκο

    εσυ πχ θα εχεις, μεσοδοκο στα 3μ, ισογειο στα 5 και οροφο στα 8

    με τα κβ θα εχω, μεσοδοκο στα 2,75, ισογειο στα 4,85 και οροφο στα 7,85

    ειναι 2 μοντελα, τα οποια θεωρητικα διαφερουν καμποσο.


    7. οντως γινεται. το ερωτημα στην περιπτωση του σχηματος που παρεθεσα ειναι αλλο:

    αν ορισω οτι την σταθμη 1 ως οροφο θεμελιωσης, οι σεισμικες δυναμεις θα ασκηθουν απο την πανω σταθμη (την 3 δηλαδη), αν δεν κανω λαθος (ας υποθεσουμε οτι η 2 σταθμη δεν υπαρχει).

    το κομματι των υποστυλωματων ~1,5μ (τα μπροστα χωρις τοιχωμα υπογειου), δεν θα παρει σεισμικη δυναμη, το οποιο δεν ειναι σωστο. (ισοδυναμη στατικη)

    επισης αν αντι για υποστυλωματα ηταν τοιχεια, τοτε παλι θα ειχα προβλημα με τον υπολογισμο του nv, αφου θα επρεπε να ορισω ενα υψος για τον υπολογισμο της τεμνουσας βασης.


    8. τωρα προσεξα αυτο το κομματι στο εγχειριδιο



    αυτο με που αναφερεται στην 'προσοχη', τι ακριβως εννοει?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 17.07.2013 στις 13:20
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

Παρόμοια θέματα

  1. Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση και όπλιση τοιχώματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 12:32
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27
  4. ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21
  5. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •