Στα πλαίσια του σεμιναρίου του ΑΠΘ για τα NZEB που παρακολούθησα την Άνοιξη του 2016 και για τις ανάγκες της τελικής εργασίας μας πραγματοποιήσαμε τέτοιες συγκρίσεις υπολογίζοντας τον ακριβή χρόνο απόσβεσης με πιο επιστημονικές μεθόδους όπως είναι η μέθοδος της Παρούσας Αξίας.

Αν κρατήσεις όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές και αλλάξεις μόνο το πάχος της θερμομόνωσης ή και το υλικό αυτής καταλήγεις στα συμπεράσματά σου.
Τα οποία συμπεράσματα είναι διαφορετικά για κάθε θερμική ζώνη. Άλλο Κρήτη κι άλλο Θεσσαλονίκη ή Φλώρινα.

Τα δικά μας συμπεράσματα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι ότι πάνω από 10cm στους τοίχους δεν έχεις όφελος. Μάλιστα θα έθετα ως άνω όριο τα 7cm καθότι από τα 7cm έως τα 10cm το όφελος είναι μηδαμινό.
Στο δώμα αλλάζουν τα πράγματα διότι το όφελος δεν είναι μόνο στην περίοδο της θέρμανσης αλλά και της ψύξης.