Κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. θα είναι υποχρεωτικός αν δεν κάνω λάθος ο συνυπολογισμός των τοιχοποιιών πλήρωσης στο υπολογιστικό προσομοίωμα.
Η σύνδεση των τοιχοποιιών με τον φέροντα οργανισμό δε θεωρώ ότι είναι εξαρχής κακή και συνεπώς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να την αποφεύγουμε.
Ο ΕΑΚ θέτει το ζήτημα των αβεβαιοτήτων και γι αυτό λέει να μην τις λαμβάνουμε υπόψη μας.
Θα έλεγα όμως ότι ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι τοιχοποιίες που σώζουν την κατάσταση στις παλιές οικοδομές (μαζί με τον πυκνό κάνναβο, τις μικρές μάζες κ.ά.).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Περιμετρικές τοιχοποιίες, σενάζ και τρόποι εξασφάλισης έναντι ανατροπής
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 37Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2014, 11:26 -
Runet - Fedra: Διαφραγματική λειτουργία
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 09.11.2009, 15:52 -
Runet - Fedra: Κατακόρυφη συνιστώσα σεισμού
Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 08.11.2009, 12:07
Bookmarks