    Αγαπητοί συνάδελφοι,
    θέλω να οπλίσω μια περιτοίχιση ύψους 1,0μ με 20εκ πάχος από μπετό, και 1,5μ κάγκελο από πάνω. Τί βάθος (εκσκαφή να κάνω?) ? Πόσο πλατος πεδίλου να έχω? Υπάρχει κάποια τυπική όπλιση να χρησιμοποιήσω? (Δεν θέλω να πάω πολυ βαθιά για να μην έχω πολλούς ελέγχους στην αρχαιολογία). Περιμένω μια καθοδήγηση για να πάω πρώτα στην αρχαιολογία για έγκριση και μετά πολεοδομία για εκδοση αδειας οικοδομής για περιτοίχιση.

    Ευχαριστώ...

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Θα κάνεις περιτοίχιση διατομής L, με ύψος 1.5μ (0.50μ μέσα στο έδαφος), πλάτος πεδίλου 0,75μ, πάχος πεδίλου 0,25μ και θα οπλίσεις όλες τις παρειές με # Φ8/15.
    Όσες περισσότερες κορυφές έχει η περιτοίχιση τόσο πιο ευσταθής θα γίνει.. Αν είναι μια ευθεία μόνο, πιθανόν να χρειαστεί να αυξήσεις το πλάτος του πελματος.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Το μέλος ariskal δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    27.05.2014
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Έχω μια υψομετρική διαφορά από την μια μεριά της μάντρας ως την άλλη 2,0μ. Θα χρειαστεί να κάνω αναβαθμίδες υποθέτω. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για να γίνουν? Μεσοσταθμικά θέλω ύψος περίπου 1,0μ πάνω από την γη.

    Ευχαριστώ συνάδελφε...

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tserpe
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    353
    Εύσημα

    έδωσε
    36
    έλαβε
    17
    Αρχεία

    Λήψεις
    433
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    Μαλλον για περιφραξη με τοιχειο 1μετρου θα λεει. Πολυ καλα τα περιεγραψε ο CFAK λιγο πιο πανω.

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Το μέλος ariskal δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    27.05.2014
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Περίφραξη είναι ενός (1) μέτρου με τοιχείο, δεν αντιστηρίζει χώματα καθόλου, μόνο το ίδιο βάρος του. Το μήκος της μάντρας είναι 30μ περίπου και η υψομετρική διαφορά από τα ακραία σημεία της είναι 2μ. Χρειάζονταοι αναβαθμίδες? ποιοί περιορισμοί υπάρχουν για να κατασκευαστούν?

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αναβαθμούς προφανώς και θα κάνεις για να μην έχεις έναν τοίχο του οποίου η στέψη θα είναι παράλληλη στο έδαφος αλλά όχι οριζόντια.
    Εφόσον είναι σε μια ευθεία και θα τον κατασκευάσεις και από οπλισμένο σκυρόδεμα θέλεις και αρμούς στα σημεία που θα αλλάζει το υψόμετρο.

    Ποιες είναι οι απαιτήσεις μας από την περίφραξη;
    Να συγκρατήσει και κάποιο αυτοκίνητο που θα προσκρούσει σ' αυτόν;
    Τον ίδιο τοίχο δεν θα μπορούσαμε να τον κάνουμε από άοπλους τσιμεντόλιθους;
    Χρειάζεται οπλισμός στον κορμό του τοιχίου αν τον κάνουμε από σκυρόδεμα;
    Μήπως μόνο για να αποφύγουμε τη ρηγμάτωση συνέπεια συστολής εκ πήξης του σκυροδέματος, ερπυσμού, θερμοκρασιακών συστολοδιαστολών και ενδεχόμενων διαφορικών καθιζήσεων;
    Σ' αυτήν την περίπτωση ένα απλό πλέγμα Τ131 (Φ5/15) σε κάθε παρειά δεν αρκεί;

    Ερωτήματα που αναλόγως των απαντήσεων οδηγούν στη λύση όπλισης που πρότεινε ο CFAK μέχρι κάτι πολύ πιο απλό.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος bardami δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    06.11.2021
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από CFAK Προβολή Ανάρτησης
    Θα κάνεις περιτοίχιση διατομής L, με ύψος 1.5μ (0.50μ μέσα στο έδαφος), πλάτος πεδίλου 0,75μ, πάχος πεδίλου 0,25μ και θα οπλίσεις όλες τις παρειές με # Φ8/15.
    Όσες περισσότερες κορυφές έχει η περιτοίχιση τόσο πιο ευσταθής θα γίνει.. Αν είναι μια ευθεία μόνο, πιθανόν να χρειαστεί να αυξήσεις το πλάτος του πελματος.
    Συνάδελφε, ίσως από τις πιο κατατοπιστικές απαντήσεις που έχω διαβάσει ποτέ στην ζωή μου.
    Μακάρι να υπήρχαμε περισσότεροι σαν κι εσένα.
    Να είσαι καλά.

Παρόμοια θέματα

  1. Οπλισμός δοκών και σκυροδέτηση
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.08.2014, 14:41
  2. Οπλισμός και λεπτομέρειες
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 22:01
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Οπλισμός στηρίξεων
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.12.2010, 12:57
  4. Οπλισμός διάτρησης πλάκας
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 01:55
  5. Οπλισμός σε φρεάτια αποχέτευσης
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Υδραυλικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.10.2009, 22:28

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •