win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Το μέλος kkastanias82 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    11.06.2014
    Περιοχή
    Κορυδαλλός
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή ΖΝΧ με χρήση πετρελαίου θέρμανσης

    Καλησπέρα.
    θα ήθελα την γνώση σας και την εμπειρία σας.
    Επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης για παραγωγή ΖΝΧ?
    αν ναι, γιατί πριν ένα χρόνο στην πολεοδομία μοσχάτου, μου είχαν αναφέρει ότι αν δεν υπήρχε δίκτυο Φ.Α. στην οδό κατασκευής του κτιρίου, δεν θα πέρναγε το σύστημα με μία ενιαία δεξαμενή πετρελαίου?



    επίσης, κάνω μια μελέτη για υφιστάμενο κτίριο με άδεια (1999) στο οποίο κάνει αποπεράτωση του Α και Β ορόφου.

    μου είπαν στη πολεοδομία Πειραιά ότι θα πρέπει να γίνει μελέτη θέρμανσης επειδή υπάρχει νομιμοποιημένη αποθήκη 20m2 στο δώμα όποτε προσμετράτε σαν Γ όροφος οπότε σύμφωνα με των κτιριοδομικό απαιτείται μελέτη θέρμανσης του κτιρίου ως 3οροφο.
    επίσης γνωρίζεται αν πρέπει να γίνει και μελέτη Φ.Α.?
    στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο.


    ευχαριστώ.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Δεν γνωρίζω διάταξη που να απαγορεύει το πετρέλαιο θέρμανσης να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο είτε για τη θέρμανση χώρων, είτε για την παραγωγή ΖΝΧ.

    Τι εννοείς με το "δεν θα πέρναγε το σύστημα με μία ενιαία δεξαμενή πετρελαίου?"
    Γίνε πιο σαφής. Έχεις οικοδομή με πόσες αυτοτελείς ιδιοκτησίες; Κεντρική θέρμανση;

    Αν έχεις περισσότερους από 3 ορόφους, απαιτείται και μελέτη θέρμανσης.
    Αν τώρα ο ένας όροφος προκύπτει από νομιμοποίηση και όχι τακτοποίηση αποθήκης, είναι εύλογο αυτό που σου είπαν στην ΥΔΟΜ Πειραιά. Αν είχες τακτοποιημένη αποθήκη θα ήταν συζητήσιμο.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Το μέλος spapako δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.03.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    103
    Εύσημα

    έδωσε
    24
    έλαβε
    36
    Αρχεία

    Λήψεις
    55
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει πετρέλαιο για χρήση θέρμανση και ΖΝΧ.

    Μελέτη θέρμανσης απαιτείται για > 3 ορόφοι ή Σ.Δ >300μ2 και συνολικού όγκου > 1300μ3 (όροφος περιλαμβάνει πυλωτή και ισόγειο).

    Μελέτη Φ.Α. για κτίριο με άδεια του 1999, απαιτείται σίγουρα αν υπάρχει δίκτυο στην περιοχή (όχι στην οδό σου), κοίτα Π.Δ. 420/1987.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Το μέλος kkastanias82 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    11.06.2014
    Περιοχή
    Κορυδαλλός
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλημέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

    Χάρη,
    σε ότι αφορά το ο "δεν θα πέρναγε το σύστημα με μία ενιαία δεξαμενή πετρελαίου'' ​ εννοούσε ότι θα γινότανε απαίτηση για κατασκευή δύο δεξαμενών καυσίμου με δύο διαφορετικούς λέβητες. αυτή η μελέτη είχε κατατεθεί πριν γίνει η εξίσωση φόρου στα καύσιμα.

    Spapako,
    Σε ότι αφορά το Π.Δ. 420/1987, αναφέρει
    ''Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται στο λεκανοπέδιο Αττικής και μέσα στα διοικητικά όρια των ∆ήμων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και προορίζεται για χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση οποιασδήποτε μορφής "και για στέγαση Υπηρεσιών του ∆ημοσίου και του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα".

    άρα όπως το διαβάζω εγώ, στην περίπτωσή μου, που έχω απλά αποπεράτωση οικοδομής, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να επιβαρύνω τον ιδιοκτήτη με πρόσθετη μελέτη. Άλλωστε, επί της οδού δεν περνά και δίκτυο Φ.Α.

    Σας ευχαριστώ για όλα.

Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.02.2014, 11:27
  2. Κατανάλωση πετρελαίου σε θερμιδομέτρηση
    Από το μέλος teosav στη θεματική κατηγορία Θέρμανση
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.04.2013, 20:14
  3. Σύνδεση ξυλολέβητα και λέβητα πετρελαίου
    Από το μέλος aginor στη θεματική κατηγορία Θέρμανση
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 21.03.2011, 11:29
  4. Κορύφωση παραγωγής πετρελαίου (Peak Oil)
    Από το μέλος Efpalinos στη θεματική κατηγορία Διάφορα (γενικά)
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.01.2010, 20:50
  5. Τιμές πετρελαίου θέρμανσης.
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Διάφορα (γενικά)
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 13:16

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •