Σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα τα ακόλουθα:
Τοποθέτησα ισχυρή (όσο το δυνατόν πιο άκαμπτη) σχάρα μεταλλικών δοκών (προφίλ IPE120) επί της πλάκας σκυροδέματος, ανέβηκε επομένως η στάθμη του δαπέδου (με απαραίτηση τη διαμόρφωση σκαλοπατιού). Σκοπός της σχάρας αυτής είναι η κατανομή των φορτίων των μηχανημάτων κατά το δυνατόν σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.
Το φορτίο που περιγράφεις είναι τοπικά μεγάλο (λόγω μικρής επιφάνειας έδρασης), αν το "απλώσεις" σε όλο το δάπεδο δεν θα έχεις σημαντικά μεγαλύτερο επιφανειακό φορτίο από αυτό που προέβλεπε η αρχική μελέτη.
Τέλος, θα πρέπει να δεις πόσο ψηλά (σε τί όροφο) έχει τοποθετηθεί η επιπλέον μάζα του μηχανήματος και να κρίνεις αν απαιτείται ο επανέλεγχος της αντισεισμικής λειτουργίας του κτιρίου και αν επιβαρύνονται σημαντικά τα κατακόρυφα στοιχεία του φορέα σου.
Παρόμοια θέματα
-
Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιοτεχνία
Από το μέλος d.kalakos στη θεματική κατηγορία ΜηχανολογικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2014, 08:57 -
Έλεγχος στατικής επάρκειας
Από το μέλος leo στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2014, 11:45 -
N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα;
Από το μέλος Evva στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 11.04.2012, 14:35 -
Κατάτμηση οικοπέδου με υφιστάμενο κτήριο
Από το μέλος mpal στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι ΔόμησηςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 10.04.2012, 13:26 -
N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα
Από το μέλος LEMONITA στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2011, 15:26
Bookmarks