Σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα τα ακόλουθα:
Τοποθέτησα ισχυρή (όσο το δυνατόν πιο άκαμπτη) σχάρα μεταλλικών δοκών (προφίλ IPE120) επί της πλάκας σκυροδέματος, ανέβηκε επομένως η στάθμη του δαπέδου (με απαραίτηση τη διαμόρφωση σκαλοπατιού). Σκοπός της σχάρας αυτής είναι η κατανομή των φορτίων των μηχανημάτων κατά το δυνατόν σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.
Το φορτίο που περιγράφεις είναι τοπικά μεγάλο (λόγω μικρής επιφάνειας έδρασης), αν το "απλώσεις" σε όλο το δάπεδο δεν θα έχεις σημαντικά μεγαλύτερο επιφανειακό φορτίο από αυτό που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Τέλος, θα πρέπει να δεις πόσο ψηλά (σε τί όροφο) έχει τοποθετηθεί η επιπλέον μάζα του μηχανήματος και να κρίνεις αν απαιτείται ο επανέλεγχος της αντισεισμικής λειτουργίας του κτιρίου και αν επιβαρύνονται σημαντικά τα κατακόρυφα στοιχεία του φορέα σου.