win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Το μέλος stravinsky δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    08.04.2011
    Αναρτ.
    7
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    59
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Έλεγχος στατικής επάρκειας για εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο κτήριο

    μου ζητήθηκε ο έλεγχος στατικής επάρκειας για την έδραση μηχανήματος στεφανιογραφίας σε νοσοκομείο.
    το μηχάνημα εδράζεται σε κυκλικη βαση διαμετρου 722 χιλιοστα (συνολικου βαρους 665 κιλων)
    υπαρχει ακόμη το κρεβατι του ασθενους το οπίο εδράζεται σε μια παρόμοια βάση βαρους (530 κιλων)
    και υπολοιπος εξοπλισμος γυρω στα 500 κιλά τοποθετημένος σε διάφορα σημεία του δωματίου.

    εχει αντιμετοπίσει κανείς κατι παρόμοιο με εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο κτιριο;
    ευχαριστω,εκ των προτέρων

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα τα ακόλουθα:
    Τοποθέτησα ισχυρή (όσο το δυνατόν πιο άκαμπτη) σχάρα μεταλλικών δοκών (προφίλ IPE120) επί της πλάκας σκυροδέματος, ανέβηκε επομένως η στάθμη του δαπέδου (με απαραίτηση τη διαμόρφωση σκαλοπατιού). Σκοπός της σχάρας αυτής είναι η κατανομή των φορτίων των μηχανημάτων κατά το δυνατόν σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.
    Το φορτίο που περιγράφεις είναι τοπικά μεγάλο (λόγω μικρής επιφάνειας έδρασης), αν το "απλώσεις" σε όλο το δάπεδο δεν θα έχεις σημαντικά μεγαλύτερο επιφανειακό φορτίο από αυτό που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

    Τέλος, θα πρέπει να δεις πόσο ψηλά (σε τί όροφο) έχει τοποθετηθεί η επιπλέον μάζα του μηχανήματος και να κρίνεις αν απαιτείται ο επανέλεγχος της αντισεισμικής λειτουργίας του κτιρίου και αν επιβαρύνονται σημαντικά τα κατακόρυφα στοιχεία του φορέα σου.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Το μέλος stravinsky δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    08.04.2011
    Αναρτ.
    7
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    59
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αρχικά, σε ευχαριστώ για την απάντηση.Δεν ξέρω αν μπορώ να εφαρμόσω αυτη τη λύση γιατί συμφωνα με τις προδιαγραφές το μηχάνημα πρεπει να πακτωθει απευθείας στο οπλισμένο σκυρόδεμα με 7 βιδες .(7 Hilti heavy-duty expansion bolts οπως τις λεει)

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.883
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Δηλαδή αν το μηχάνημα βιδωθεί στις μεταλλικές δοκούς που πρότεινε ο συνάδελφος CFAK υπάρχει πρόβλημα;
    Δεν νομίζω, αντιθέτως είναι καλύτερη λύση.
    Βέβαια, αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να χρησιμοποιήσει τα μηχανικά αγκύρια της HILTI, μπορεί να ρίξει τοπικά στη βάση του μηχανήματος σκυρόδεμα πάχους όσο και το πάχος των μεταλλικών δοκών!!!

    Χρησιμοποίησε ένα λογισμικό επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων και δες την επάρκεια ή μη της πλάκας.
    Ως καμπτικές ενισχύσεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και λωρίδες από ανθρακονήματα (ανθρακοελάσματα).

Παρόμοια θέματα

  1. Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιοτεχνία
    Από το μέλος d.kalakos στη θεματική κατηγορία Μηχανολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2014, 08:57
  2. Έλεγχος στατικής επάρκειας
    Από το μέλος leo στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2014, 11:45
  3. N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα;
    Από το μέλος Evva στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.04.2012, 14:35
  4. Κατάτμηση οικοπέδου με υφιστάμενο κτήριο
    Από το μέλος mpal στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι Δόμησης
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.04.2012, 13:26
  5. N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα
    Από το μέλος LEMONITA στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2011, 15:26

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •