1. Αναφέρεσαι μάλλον σε τυπικούς δοκούς πλάτους 25cm. Για να γίνει αυτό, οι συνδετήρες των στύλων εντός του κόμβου πρέπει να δεθούν στις ακριβείς θέσεις τους μετά την τοποθέτηση των διαμήκων ράβδων των δοκών. Σε περίπτωση που σε κόμβο συντρέχουν δύο δοκοί σε δύο κάθετες διευθύνσεις, απλώς γίνεται χαμός στον κόμβο.

2. Δες ΕΔΩ για τους δυνατούς τρόπους αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων των κατακόρυδων δομικών στοιχείων Ο/Σ στην τελευταία στάθμη.

3. Αν η πεδιλοδοκός έχει πλάτος μεγαλύτερο του στύλου, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τους συνδετήρες της πεδιλοδοκού και εντός του κόμβου με τη μορφή έστω δύο C. Διαφορετικά, οι διαμήκεις ράβδοι της πεδιλοδοκού θα είναι εκτός περισφιγμένης περιοχής του κόμβου.

4. Δες ΕΔΩ.

5. Σε στύλους κυκλικής διατομής είναι σύνηθες. Σε στύλους ορθογωνικής διατομής όχι. Είναι θέμα των συνεργείων και προμηθευτών που συνεργάζεται ο κάθε κατασκευαστής. Περισσότερα για τους βιομηχανοποιημένους συνδετήρες ΕΔΩ.