  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Γιάννης.Χ.
    Εγγραφή
    17.12.2013
    Αναρτ.
    189
    Εύσημα

    έδωσε
    70
    έλαβε
    18
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή ΓΟΚ 00

    Ερώτησης:

    Έχω ένα σχέδιο αδείας που δείχνει αρχιτεκτονικές προεξοχές οπως τις ορίζει ο ΓΟΚ, όμως ενώ τις καλύπτει περιμετρικά με τοίχο (και παράθυρα) και ενώ εντός αυτών υπάρχει πολύ μικρό μέρος ενός δωματίου δεν τις μετρά στην δόμηση.

    Οι Αρχ.προεξοχές μπορούν να καταληφθούν απο μέρος κυρίου χώρου ?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Όχι.
    Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές είναι "τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου, που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεών του."

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Γιάννης.Χ.
    Εγγραφή
    17.12.2013
    Αναρτ.
    189
    Εύσημα

    έδωσε
    70
    έλαβε
    18
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ωραία, συμφωνώ, αλλα γιατί στα σχέδια της αδείας έχει καλυφθεί περιμετρικά απο τοίχο και έχει μέρος κυρίου χώρου (μιλάμε τωρα για 0,5τ.μ-1τ.μ).

    Με μπερδεύει..

    βαζω συννημένο
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες neooon.jpg‎  

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Πολλά έχουν γίνει σε οικοδομικές άδειες και έχουν περάσει από τον έλεγχο ενώ δεν θα έπρεπε.
    Το δάπεδο της αρχιτεκτονικής προεξοχής δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο του κύριου χώρου.
    Η αρχιτεκτονική προεξοχή δεν μπορεί να επεκτείνει έναν χώρο.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Γιάννης.Χ.
    Εγγραφή
    17.12.2013
    Αναρτ.
    189
    Εύσημα

    έδωσε
    70
    έλαβε
    18
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Σωστος! Τι παρατήρησα σε τομή...
    Καλά αυτό μου προκαλεί μεγάλο πρόβλημα, για το οποίο θα ανοίξω τοπίκιο στα αυθαίρετα.
    Τώρα βέβαια η ερώτηση ειναι άλλη, πώς κάλυψε με κύριο χώρο μια αρχ.προεξοχη.

    ο πάνω ο χώρος πώς ειναι αρχιτεκτονική προεξοχή επίσης?πφ

    Για την ολοκλήρωση του τόπικ βάζω και την εικόνα,για άλλους που θα διαβάσουν.