Αποτελέσματα: 1 έως 10 από σύνολο 10
Υβριδική Εμφάνιση
-
16.11.2009, 02:10 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 24.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 117
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 6
- Αρχεία
- Λήψεις
- 27
- Ανέβασε
- 2
Οκ οπότε ειναι καθαρά οικονομικό το θέμα.
Αν μεινει μέσα η ξυλεία σίγουρα θα κοστίσει περισσότερο?
Επίσης λίγο με μπερδευει το στατικό συστημα.
Θα την λύσεις την πλακα ως εδραζόμενη ή ως ελευθερη;
Εδραζόμενη δεν μπορείς να εμπιστευτείς την περιπτωση ξυλείας ότι θα παιξει επ'απειρο αυτο το ρόλο της διαρκους υποστηριξης.
Αν παλι βαλεις γεωαφρό, θα βάλεις στο προγραμμα αντι για σταθερες εδαφους αυτές του γεωαφρου; μαλλον όχι αλλωστε με τον καιρο αυτα πολυμερίζονται και αλλάζουν.
Αρα θα την λυσεις ώς ελευθερη θεωρωντας την παραμονή του καλουπιου ώς υπερ της ασφαλείας, περίπτωση που πρεπει να εξετασεις απο οικονομικής αποψεως το ενδεχομενο να χρησιμοποιηθει παλία ξυλεια που θα μεινει μέσα. Αν το ύψος του εσωτερικου κενου ειναι μεγαλο μαλλον προκρίνεται.