    Ερώτηση Υπολογιζόμενη αντοχή προβόλου σε τοποθέτηση ζαρντινιέρας στο άκρο του

    Στην άκρη προβόλου πλάτους 2,00μέτρων και μήκους 10,00μ θέλω να τοποθετήσω Ζαρντινιέρα.
    Η ζαρντινιέρα θα έχει μήκος 10,00μ και πλάτος 0,40μ.Το βάρος της έχω υπολογίσει ότι θα είναι 170Kgr/τμ.Για να υπολογίσω αν ο πρόβολος αντέχει το συγκεκριμένο φορτίο θα πάρω το μέγιστο των Α= g+q, B=1.35g+1.50q και Γ=g+0,5E. Επειδή η κατασκευή είναι του 2008 Θα έχω για τα φορτία του προβόλου Α=2ΚΝ/τμ+5ΚΝ/τμ=7ΚΝ/τμ , Β=1,35*2ΚΝ/τμ+1.50*5ΚΝ/τμ=10.2ΚΝ/τμ και Γ=2ΚΝ/τμ+0.5*Ε=?
    Το Ε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τι τιμή θα μπορούσα να του δώσω χονδρικά?
    Η κατασκευή βρίσκεται στην Πάτρα και στον Γ΄όροφο Πενταόροφης οικοδομής .
    Ειναι σωστός ο συλογισμός μου? Επίσης στον πρόβολο έχει υπολογιστεί και γραμμικο φορτίο μονίμου βάρους 2ΚΝ/μ στο άκρο του .Πώς θα υπολογιστεί αυτό το φορτιο στην συνολική αντοχή του προβόλου? Ειναι σωστό να μετατρέψω το γραμμικό φορτίο των 2ΚΝ/μ σε φορτίο ανά τμ και να το προσθέσω στο μέγιστο των Α,Β,η Γ .Πως γίνεται αυτή η μετατροπή των 2ΚΝ/τμ .

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.883
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ο έλεγχος οριακής κατάστασης αστοχίας γίνεται με τον συνδυασμό 1,35g+1,50q.
    Ο έλεγχος οριακής κατάστασης λειτουργικότητας γίνεται με τον συνδυασμό 1,00g+1,00q & 1,00g+ψ*q
    Τους προβόλους του ελέγχουμε και για σεισμό (κατακόρυφη συνιστώσα).

    Το γραμμικό φορτίο γιατί να το μετατρέψεις σε επιφανειακό δεν καταλαβαίνω.

    Το Ε τι είναι;

    Η κατασκευή είναι σύγχρονη (2008).
    Τα φορτία, g=2,00kN/m², q
    =5,00kN/m² και γραμμικό στο ελεύθερο άκρο G=2,00kN/m δηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα με τη ζαρντινιέρα των 1,70kN/m.

    Σκέψου ότι στα 0,40m που καταλαμβάνει η ζαρντινιέρα αντιστοιχούν 2*0,40=0,80kN/m μόνιμου και 5
    *0,40=2,00kN/m κινητού φορτίου.
    Τι άλλα μόνιμα έχεις σ' αυτά τα 0,40m;
    Τι άλλο κινητό μπορεί να έχεις σ' αυτά τα 0,40m;
    Έχεις κάποιο άλλο γραμμικό φορτίο στο ελεύθερο άκρο;



  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος skanavis δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    06.06.2012
    Αναρτ.
    9
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το Ε είναι ο σεισμός (σεισμική δύναμη) . Αρα εγώ ποιο τύπο ειναι σωστό να εφαρμοζω τον τύπο για οριακή κατασταση λειτουργικότητας ή για οριακή κατάσταση αστοχίας . Γιατί όπως φαίνεται ο δυσμενέστερος είναι ο τύπος για οριακή κατάσταση αστοχίας . Επίσης το ψ στον τύπο 1.00g+ψ*q ποια τιμή παίρνει ? για κατοικίες ? Πως θα υπολογίσω την κατακορυφη συνιστώσα του σεισμού? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχω άλλα φορτια .

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.883
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ελέγχεις και σε οριακή κατάσταση αστοχίας (κάμψη, διάτμηση) ΚΑΙ σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (ρηγμάτωση, βέλη κάμψης).

    ΕΚΩΣ-2000, Κεφάλαιο 6: για συνδυασμούς φορτίσεων και συντελεστές ασφαλείας
    ΕΑΚ-2000, Κεφάλαιο 2: για συνιστώσες –οριζόντιες και κατακόρυφες– σεισμού
    ΕΑΚ-2000, Κεφάλαιο 3, §6: για κατακόρυφη σεισμική διέγερση
    ΕΑΚ-2000, Πίνακας 4.1: για το ψ2 του σεισμικού συντελεστή

    Πρόγραμμα Excel για τον υπολογισμό προβόλων -> ΕΔΩ.

  5. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Οπλισμός προβόλου και δοκών
    Από το μέλος Pambos στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.11.2018, 09:43
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.08.2013, 10:39
  3. Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 19:58
  4. Αντοχή υλικών
    Από το μέλος alex5545 στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.12.2011, 22:50

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •