win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 10 από σύνολο 10
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος milt δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.06.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    488
    Εύσημα

    έδωσε
    151
    έλαβε
    117
    Αρχεία

    Λήψεις
    120
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Κλίσεις δώματος- Υδρορροή

    Έχω την εξής κάτοψη δώματος του κτιρίου με περίγραμμα κτιρίου και επεκτάσεις δώματος - μαρκίζες.......

    αφού δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα, θα ήθελα γνώμες ως προς την καλύτερη επιλογή στην χάραξη των κλίσεων από συναδέλφους..........εδώ είναι κάποιες δικές μου επιλογές.....

    ευχαριστώ .
    ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑ Model (1).pdf

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Η πρώτη και η τρίτη (πάνω & κάτω αριστερά αντίστοιχα) μου φαίνονται η καλύτερες.

    Δύο υδρορροές είναι ίσως λίγες. Θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού και σε μια καταρρακτώδη βροχή δεν θα μπορέσουν να το παροχετεύσουν και γι αυτό θα πρέπει να είναι μεγάλης διατομής.
    Εξαρτάται βέβαια από το εμβαδόν του δώματος.

    Λίγες υδρορροές σημαίνει και μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές μεταξύ χαμηλότερου υψηλότερου σημείου.
    Συνεπώς μεγαλύτερη ποσότητα σκυροδέματος ρύσεων και κατ' επέκταση και μεγαλύτερα βάρη (μόνιμα φορτία).

    Απόληξη κλιμακοστασίου δεν έχεις;

  3. Ευχαριστούν οι:


  4. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος milt δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.06.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    488
    Εύσημα

    έδωσε
    151
    έλαβε
    117
    Αρχεία

    Λήψεις
    120
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    είναι ισόγειο κτίριο με συνολική επιφάνεια δώματος 150 τμ , χωρίς απόληξη κλιμακοστασίου

    συμφωνώ ότι οι λύσεις με τις δύο υδρορροές είναι πιο απλές κατασκευαστικά και θεωρητικά επαρκούν για αυτά τα τετραγωνικά, αλλά έχουν μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές ...άρα φορτία......

    νομίζω ότι η τρίτη είναι η καλύτερη λύση από τις δικές μου τουλάχιστον....

    ευχαριστώ .
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη milt : 25.02.2014 στις 21:00

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Eγώ θα σου έλεγα την 2η διάταξη (πάνω δεξιά).
    Δυο υδρορροές, που το κατακόρυφο σκέλος τους είναι μάλλον σε ακάλυπτο και δεν σου χαλάνε την όψη, δεν τέμνουν τους προσβόλους και ειδικότερα δεν τους "τρυπούν" σε ευαίσθητα σημεία (όπως οι γωνίες δύο κάθετων συνεχόμενων προβόλων).

  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Για να μην φαίνονται οι υδρορροές στις όψεις θα μπορούσες να τις εντοιχίσεις μέσα στα υποστυλώματα.
    Αστειεύομαι βέβαια, κάτι τέτοιο εξάλλου απαγορεύεται δια ροπάλου από τους κανονισμούς. Αν και κάποιοι συνάδελφοι ακολουθούν αυτήν την τακτική (έχω δει οικοδομή στη Θεσσαλονίκη προ 15-20ετίας και φωτογραφίες από αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο.

    Εκείνο όμως που θα μπορούσε να γίνει είναι:
    α) οι κατακόρυφοι σωλήνες να είναι εσωτερικές στην οικοδομή (δεν το συνιστώ)
    β) να επιχρισθούν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλέγμα (π.χ. νευρομετάλ).
    γ) να εντοιχιστούν μέσα σε αρχιτεκτονικά στοιχεία της όψης
    δ) να είναι εμφανείς, ενδεχομένως έγχρωμες και να αποτελούν στοιχεία της όψης που τονίζονται.

    Η οπή στη γωνία του προβόλου είναι ένα θέμα αλλά λόγω του μεγέθους της οπής και εφόσον η διάταξη του οπλισμού δεν είναι μορφής βεντάλιας αλλά καρέ, θεωρώ ότι είναι αντιμετωπίσιμο.

    Τέλος, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την οριζόντια διαδρομή των ομβρίων από τη στιγμή που τα κατεβάσεις από το δώμα στο επίπεδο του ισογείου.

    Γενικώς, όπως καταλαβαίνεις, όλες οι λύσεις έχουν μείον και συν.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος milt δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.06.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    488
    Εύσημα

    έδωσε
    151
    έλαβε
    117
    Αρχεία

    Λήψεις
    120
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από CFAK Προβολή Ανάρτησης
    Eγώ θα σου έλεγα την 2η διάταξη (πάνω δεξιά).
    Δυο υδρορροές, που το κατακόρυφο σκέλος τους είναι μάλλον σε ακάλυπτο και δεν σου χαλάνε την όψη, δεν τέμνουν τους προσβόλους και ειδικότερα δεν τους "τρυπούν" σε ευαίσθητα σημεία (όπως οι γωνίες δύο κάθετων συνεχόμενων προβόλων).
    συμφωνώ, αλλά και μόνο ότι θα έχουμε στους προβόλους απέναντι από τις υδρορροές το μεγαλύτερο υψόμετρο και το μεγαλυτερο νεκρό φορτίο, η απόσταση είναι 7 μέτρα με 2% 24 εκ. γέμισμα, νομίζω ότι αυτό από μόνο του φτάνει για να απορρίψω αυτές τις λύσεις συν την οριζόντια διαδρομή της υδρορροής μέχρι το κτίριο.....(διευκρινίζω ότι το μπλε περίγραμμα είναι το κτίριο και το θαλασσί οι πρόβολοι)
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη milt : 26.02.2014 στις 19:24

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    H απόφαση είναι δική σου φυσικά. Εξάλλου ο μηχανικός ισορροπεί ανάμεσα σε λύσεις με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και επιλέγει την βέλτιστη κατά τη γνώμη του.

    -Προτιμάς ισχυρό πρόβολο με μεγαλύτερο φορτίο ή αδυνατισμένο με μικρότερο (στατικό κριτήριο)?
    -Προτιμάς τους κατακόρυφους αγωγούς στην όψη ή στον ακάλυπτο (αρχιτεκτονικό κριτήριο)?

    Γνώμη μου είναι ότι 2% κλιση είναι υπερβολική. 1% κλιση είναι υπεραρκετή, άρα μιλάμε για 12 εκατοστά γέμισμα, και αν χρησιμοποιήσεις ελαφρομπετόν χονδικά έχεις πρόσθετο μόνιμο 22&0,12=2.64 kN/m2 στη δυσμενέστερη μόνο γωνία, άρα κατα μέσο όρο περίπου όσο η επίστρωση ενός κανονικού δαπέδου με μάρμαρο. Λογικά η πλάκα σου θα έχει πάχος 15cm.
    Άρα (για μένα) δεν τίθεται θέμα, θα διάλεγα σίγουρα τη 2η.

  10. Ευχαριστούν οι:


  11. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    σε περιπτωση που εχουμε στο ισογειο, στις τρεις πλευρες συνεχη υαλοπινακα (και στην τεταρτη και τελευταια κολλαει), τι λυσεις υπαρχουν για να κατεβουν οι υδρορροες απο το δωμα της οροφης ισογειου?

    εσωτερικες υδρορροες?

    γινεται να δημιουργηθει ενα οριζοντιο σπασιμο σε υδρορροη?δηλ

    |_
    ...|
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 01.07.2014 στις 13:35
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος SebLoeb δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    22.10.2011
    Αναρτ.
    12
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    11
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από milt Προβολή Ανάρτησης
    η απόσταση είναι 7 μέτρα με 2% 24 εκ. γέμισμα
    (7m)x(2%)=14εκ., έτσι δεν είναι; Ή μήπως κάνω κάποιο λάθος;

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #10

Παρόμοια θέματα

  1. Θερμομόνωση: Θερμοϋγρομόνωση δώματος
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Οικοδομική
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.12.2018, 12:22
  2. N.4178/13: Ρύθμιση αυθαίρετου δώματος
    Από το μέλος YpapantiAl στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.10.2017, 15:14
  3. Μόνωση δώματος-'Αδειες
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.05.2015, 13:18
  4. ΝΟΚ: Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
    Από το μέλος γιωργος1 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.10.2013, 10:04
  5. N.4014/11: Τακτοποίηση επέκτασης δώματος
    Από το μέλος andreaspele στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.02.2012, 10:33

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •