27.02.2014, 00:14 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
H απόφαση είναι δική σου φυσικά. Εξάλλου ο μηχανικός ισορροπεί ανάμεσα σε λύσεις με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και επιλέγει την βέλτιστη κατά τη γνώμη του.
-Προτιμάς ισχυρό πρόβολο με μεγαλύτερο φορτίο ή αδυνατισμένο με μικρότερο (στατικό κριτήριο)?
-Προτιμάς τους κατακόρυφους αγωγούς στην όψη ή στον ακάλυπτο (αρχιτεκτονικό κριτήριο)?
Γνώμη μου είναι ότι 2% κλιση είναι υπερβολική. 1% κλιση είναι υπεραρκετή, άρα μιλάμε για 12 εκατοστά γέμισμα, και αν χρησιμοποιήσεις ελαφρομπετόν χονδικά έχεις πρόσθετο μόνιμο 22&0,12=2.64 kN/m2 στη δυσμενέστερη μόνο γωνία, άρα κατα μέσο όρο περίπου όσο η επίστρωση ενός κανονικού δαπέδου με μάρμαρο. Λογικά η πλάκα σου θα έχει πάχος 15cm.
Άρα (για μένα) δεν τίθεται θέμα, θα διάλεγα σίγουρα τη 2η.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Θερμομόνωση: Θερμοϋγρομόνωση δώματος
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 27.12.2018, 11:22 -
N.4178/13: Ρύθμιση αυθαίρετου δώματος
Από το μέλος YpapantiAl στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 11.10.2017, 14:14 -
Μόνωση δώματος-'Αδειες
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 19.05.2015, 12:18 -
ΝΟΚ: Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
Από το μέλος γιωργος1 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 20.10.2013, 09:04 -
N.4014/11: Τακτοποίηση επέκτασης δώματος
Από το μέλος andreaspele στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 20.02.2012, 09:33
Bookmarks