Η οικοδομή υφίσταται ή τώρα θα κατασκευαστεί;
Αν υφίσταται πρέπει όπως καταλαβαίνεις να γίνει έλεγχος και στις δοκούς και στους στύλους και σ' όλο το κτήριο, στατικός και αντισεισμικός λόγω της προστιθέμενης μάζας.
Πακτώσεις; Μπορούν να υλοποιηθούν ως τέτοιες; Κάνοντας τον έλεγχο της σύνδεσης θα το διαπιστώσεις.
Πριν τη μελέτη πρέπει να γνωρίζουμε τα φορτία. Αν δεν τα γνωρίζουμε και προχωρήσουμε εικάζοντας (σύνηθες) κινδυνεύουμε είτε να υποδιαστιολογήσουμε είτε να υπερδιαστασιολογήσουμε.
Συνεπώς, ας καθορίσουν οι ιδιοκτήτες:
1) τι δάπεδο επιθυμούν, πλάκα από σκυρόδεμα (σύμμεικτη) και μετά πλακάκι, τοποθέτηση απλώς πλακών LDF, κάτι άλλο, τι;
2) τι χρήση του παταριού θα κάνουν, αποθήκευση μεγάλων φορτίων (π.χ. βιβλιοθήκες, βαριά υλικά), αποθήκευση μικρών φορτίων, κάτι άλλο, τι;
Το μόνιμο φορτίο των 2kN/m² ενδεχομένως είναι πολύ υψηλό αν π.χ. χρησιμοποιηθεί ως δάπεδο LDF.
Το κινητό φορτίο των 3kN/m² ενδεχομένως είναι υψηλό. Θα μπορούσες να λάβεις 2kN/m².
Αν τοποθετήσεις τις δοκίδες ανά 0,50m και αυτές έχουν μήκος 3m (στήριξη-στήριξη), τότε η επιφάνεια επιρροής είναι 3,00*0,50=1,50m².
Με τα φορτία που έβαλες έχεις συνολικό κατακόρυφο φορτίο (χωρίς να υπολογίζουμε το ίδιο βάρος του μεταλλικού φορέα): 1,35g+1,50q=1,35*2+1,50*3=7,20kN
Άρα η κάθε δοκίδα θα λάβει φορτίο: 1,50*7,20=10,80kN
Οπότε η κάθε αντίδραση είναι: 10,80/2=5,40kN.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
ΝΟΚ: Οπή (κενό) σε όροφο και δόμηση
Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 17.08.2021, 13:07 -
Ικανοτικός ή επάρκεια τοιχίων σε κτήριο με όροφο-πατάρι
Από το μέλος Occultist στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 16.12.2019, 21:46 -
LH-Λογισμική - Fespa: Πολλαπλές στάθμες σε έναν όροφο
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 13.10.2010, 10:24 -
Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04 -
Μεταλλικό πατάρι
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 14Τελευταία Ανάρτηση: 29.10.2009, 10:37
Bookmarks