Μηχανολογικά ΚΕΝΑΚ
Καλησπέρα,
είμαι νεα μηχανικος και φτιαχνω το πρωτο πεα για το γραφειο που εργαζομαι. επειδη δεν εχω ομως παρακολουθησει τα σεμιναρια εχω μερικες αποριες στα μηχανολογικα.
1) εχω βγαλει φωτογραφια την μοναδα του κλιματιστικου πως βρισκω βαθμο αποδοσης, ισχυς και cop??
2)πως βρισκω την ισχυ για τερματικες μοναδες και δικτυα διανομης???
3) δεν εχει μηχανικο αερισμο το καταστημα. βαζω απο πιν 2.3 και ολα τα αλλα 0, event =1?
ευχαριστω πολυ!
-
06.02.2014, 20:23 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 08.09.2011
- Περιοχή
- ΑΘΗΝΑ
- Αναρτ.
- 88
- Εύσημα
- έδωσε
- 18
- έλαβε
- 17
- Αρχεία
- Λήψεις
- 65
- Ανέβασε
- 1
-
07.02.2014, 08:52 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Καταρχήν θα πρότεινα να παρακολουθήσεις τα σχετικά σεμινάρια ή τουλάχιστον να ξεκινήσεις με το διάβασμα των ΤΟΤΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλή δουλειά.
1) Μπορείς να λάβεις απλοποιητικά ένα COP βάσει της ηλικίας του κλιματιστικού βλ. §4.1.2.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (δες και αν υπάρχουν εμφανείς φθορές):
"Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις
οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της
ενεργειακής απόδοσης τού προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται:
• 1,7 για συστήματα 20-ετίας και
• 2,2 για συστήματα 10-ετίας.
Για τις κεντρικές μονάδες αντλιών θερμότητας, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο
βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς
επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται:
• 2,2 για συστήματα 20-ετίας και
• 2,7 για συστήματα 10-ετίας."
Αυτό όμως θα είναι εις βάρος του πελάτη σου διότι τα νούμερα αυτά είναι πολύ χαμηλά, χαμηλότερα αυτά που προκύπτουν από τον τύπο που σου είπε ο Σωτήρης παραπάνω.
2) Τα συνήθη κλιματιστικά (τοπικές αντλίες θερμότητας) δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής, άρα έχουν μηδενικές απώλειες (βλ. §4.3.4 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)
Ο βαθμός απόδοσης των εσωτερικών μονάδων των συνήθων κλιματιστικών (τοπικές αντλίες θερμότητας) είναι 0,93 (βλ. §4.4.2 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)
3) Όπως σου είπε ο Σωτήρης βλέπεις ΑΥΤΟ στο τμήμα που γράφει "Μηχανικός Αερισμός".Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 07.02.2014 στις 20:45
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
07.02.2014, 19:18 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Εγγραφή
- 10.12.2013
- Αναρτ.
- 2
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 1
- Ανέβασε
- 0
-
25.02.2016, 14:26 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.01.2016
- Περιοχή
- Χαλκίδα
- Αναρτ.
- 6
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 0
Καλησπέρα, κάνω το πρώτο μου ΠΕΑ σε τριτογενή κ θα χρειαζόμουν λίγη βοήθεια. Πρόκειται για καφετέρια 90 τμ. (εκ των οποίων τα 15τμ μπάνιο, 15τμ κουζίνα). Από συστήματα το μόνο που έχει είναι μία ντουλάπα aircondition 48000 BTU και ένα τοπικό ηλεκτρ. θερμαντήρα για ΖΝΧ. Θεώρησα 2 θερμικές ζώνες: 1 θ.ζ. οι τουαλέτες και άλλη θ.ζ. το υπόλοιπο κατάστημα
ερωτήσεις:
1) παίρνω για τις τουαλέτες:
(α) θέρμανση κτιρίου αναφοράς, δηλαδή λέβητα?
(β) ψύξη κτιρίου αναφοράς
(γ) εφόσον θεώρησα κατανάλωση ΖΝΧ=0, βάζω στην καρτέλα ΖΝΧ τα στοιχεία του θερμοσίφωνα ή τίποτα?
(δ) μηχανικός αερισμός: σαν τιμή από τον Π 2.3 παίρνω αυτή που αντιστοιχεί στα κοινόχρηστα λουτρά (6,0), σωστά?
2) για την άλλη θ.ζ. που είναι η υπόλοιπη καφετέρια
(α) θεωρώ θέρμανση μόνο από υπάρχον aircondition αφού με καλύπτει σωστά?
(β) ψύξη μόνο από υπάρχον aircondition αφού με καλύπτει σωστά?
(γ) στο ΖΝΧ έβαλα το θερμαντήρα (παρότι αυτός βρίσκεται στις τουαλέτες, χωρίς να κάνω κάποιο επιμερισμό)
(δ)μηχανικός αερισμός: σαν τιμή από τον Π 2.3 πήρα αυτή που αντιστοιχεί σε καφενείο, αλλά σαν τετραγωνικά δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να βάλω της ζώνης ή μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο κυρίως χώρο και να μην υπολογίσω την κουζίνα.....
-
26.02.2016, 10:35 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 23.03.2011
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 103
- Εύσημα
- έδωσε
- 24
- έλαβε
- 36
- Αρχεία
- Λήψεις
- 55
- Ανέβασε
- 1
1) α) Ναι - κάποιοι θεωρούν ότι όταν έχεις αντλία θερμότητας (πχ ντουλάπα) τότε και το θεωρητικό είναι Α.Θ. με COP=3,2 για τριτογενή. Προσωπικά ερμηνεύω ΤΟΤΕΕ ότι βάζουμε λέβητα
β) Ναι
γ) θερμοσίφωνα
δ) σωστά
2) α) Αν σε καλύπτει, σωστά.
β) Το ίδιο
γ) σωστά
δ) κουζίνα δεν θεωρείται βοηθητικός χώρος. Όλα τα μ2 (μαζί με κουζίνα)
-
29.02.2016, 17:26 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.01.2016
- Περιοχή
- Χαλκίδα
- Αναρτ.
- 6
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 0
-
10.06.2016, 20:43 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
- Εγγραφή
- 25.10.2011
- Περιοχή
- Ιωάννινα
- Αναρτ.
- 10
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 27
- Ανέβασε
- 0
Καλησπέρα.
Έχω μια αντίστοιχη περίπτωση με εστιατόριο. Για θέρμανση χρησιμοποιούνται δύο κλιματιστικά. Θεωρείται ότι με αυτά γίνεται και μηχανικός αερισμός; Και αν ναι τι εισάγω στο σύστημα, πέρα από τις απαιτήσεις για παροχή αέρα. Θα εκτιμούσα πολύ την όποια βοήθεια καθώς είμαι πολιτικός μηχανικός και δεν έχω εμπειρία σε ΠΕΑ καταστημάτων.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
-
13.06.2016, 11:58 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 23.03.2011
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 103
- Εύσημα
- έδωσε
- 24
- έλαβε
- 36
- Αρχεία
- Λήψεις
- 55
- Ανέβασε
- 1
Παρόμοια θέματα
-
Απαιτείται ΚΕΝΑΚ ή όχι;
Από το μέλος zak στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 10Τελευταία Ανάρτηση: 09.03.2017, 20:26 -
Πότε απαιτείται ΚΕΝΑΚ
Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 27.04.2016, 21:24 -
Αναθεώρηση άδειας και ΚΕΝΑΚ
Από το μέλος amal41 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 13.06.2013, 15:46 -
Downloads - Μηχανολογικά & ΚΕΝΑΚ - Κατάλογος
Από το μέλος eMichanikos.gr στη θεματική κατηγορία Κατάλογοι ΑρχείωνΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 24.05.2010, 20:27 -
Νέα αρχεία στην κατηγορία "Μηχανολογικά" των Downloads
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΜηχανολογικάΑπαντήσεις: 21Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 11:19
Bookmarks