    Καλησπέρα,
    είμαι νεα μηχανικος και φτιαχνω το πρωτο πεα για το γραφειο που εργαζομαι. επειδη δεν εχω ομως παρακολουθησει τα σεμιναρια εχω μερικες αποριες στα μηχανολογικα.
    1) εχω βγαλει φωτογραφια την μοναδα του κλιματιστικου πως βρισκω βαθμο αποδοσης, ισχυς και cop??
    2)πως βρισκω την ισχυ για τερματικες μοναδες και δικτυα διανομης???
    3) δεν εχει μηχανικο αερισμο το καταστημα. βαζω απο πιν 2.3 και ολα τα αλλα 0, event =1?
    ευχαριστω πολυ!

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος ΣΩΤΗΡΗΣ δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    08.09.2011
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Αναρτ.
    88
    Εύσημα

    έδωσε
    18
    έλαβε
    17
    Αρχεία

    Λήψεις
    65
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    1) απο τον τύπο : cop= CAPACITY
    INPUT
    2)για τι είδος τερματικές μονάδες προκειται εαν μιλάμε για απλα "airconditions" ή για αλλα συστήματα?
    3)δες την ανάρτηση του Χάρη στην ενότητα Συζητησεις-Υπομνήματα - θεωρητικο σήστημα

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Καταρχήν θα πρότεινα να παρακολουθήσεις τα σχετικά σεμινάρια ή τουλάχιστον να ξεκινήσεις με το διάβασμα των ΤΟΤΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλή δουλειά.

    1) Μπορείς να λάβεις απλοποιητικά ένα COP βάσει της ηλικίας του κλιματιστικού βλ. §4.1.2.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (δες και αν υπάρχουν εμφανείς φθορές):
    "Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις
    οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της
    ενεργειακής απόδοσης τού προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται:
    1,7 για συστήματα 20-ετίας και
    2,2 για συστήματα 10-ετίας.

    Για τις κεντρικές μονάδες αντλιών θερμότητας, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο

    βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς
    επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται:
    2,2 για συστήματα 20-ετίας και
    2,7 για συστήματα 10-ετίας."
    Αυτό όμως θα είναι εις βάρος του πελάτη σου διότι τα νούμερα αυτά είναι πολύ χαμηλά, χαμηλότερα αυτά που προκύπτουν από τον τύπο που σου είπε ο Σωτήρης παραπάνω.


    2) Τα συνήθη κλιματιστικά (τοπικές αντλίες θερμότητας) δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής, άρα έχουν μηδενικές απώλειες (βλ. §4.3.4 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)
    Ο βαθμός απόδοσης των εσωτερικών μονάδων των συνήθων κλιματιστικών (τοπικές αντλίες θερμότητας) είναι 0,93 (βλ. §4.4.2 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)

    3) Όπως σου είπε ο Σωτήρης βλέπεις ΑΥΤΟ στο τμήμα που γράφει "Μηχανικός Αερισμός".

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Το μέλος ΚΥΡΙΑΚΗ δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.12.2013
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    1
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω πολυ για τις διευκρινισεις

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος KaterinaR δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.01.2016
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    6
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα, κάνω το πρώτο μου ΠΕΑ σε τριτογενή κ θα χρειαζόμουν λίγη βοήθεια. Πρόκειται για καφετέρια 90 τμ. (εκ των οποίων τα 15τμ μπάνιο, 15τμ κουζίνα). Από συστήματα το μόνο που έχει είναι μία ντουλάπα aircondition 48000 BTU και ένα τοπικό ηλεκτρ. θερμαντήρα για ΖΝΧ. Θεώρησα 2 θερμικές ζώνες: 1 θ.ζ. οι τουαλέτες και άλλη θ.ζ. το υπόλοιπο κατάστημα
    ερωτήσεις:

    1) παίρνω για τις τουαλέτες:
    (α) θέρμανση κτιρίου αναφοράς, δηλαδή λέβητα?
    (β) ψύξη κτιρίου αναφοράς
    (γ) εφόσον θεώρησα κατανάλωση ΖΝΧ=0, βάζω στην καρτέλα ΖΝΧ τα στοιχεία του θερμοσίφωνα ή τίποτα?
    (δ) μηχανικός αερισμός: σαν τιμή από τον Π 2.3 παίρνω αυτή που αντιστοιχεί στα κοινόχρηστα λουτρά (6,0), σωστά?

    2) για την άλλη θ.ζ. που είναι η υπόλοιπη καφετέρια
    (α) θεωρώ θέρμανση μόνο από υπάρχον aircondition αφού με καλύπτει σωστά?
    (β) ψύξη μόνο από υπάρχον aircondition αφού με καλύπτει σωστά?
    (γ) στο ΖΝΧ έβαλα το θερμαντήρα (παρότι αυτός βρίσκεται στις τουαλέτες, χωρίς να κάνω κάποιο επιμερισμό)
    (δ)μηχανικός αερισμός: σαν τιμή από τον Π 2.3 πήρα αυτή που αντιστοιχεί σε καφενείο, αλλά σαν τετραγωνικά δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να βάλω της ζώνης ή μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο κυρίως χώρο και να μην υπολογίσω την κουζίνα.....

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Το μέλος spapako δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.03.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    103
    Εύσημα

    έδωσε
    24
    έλαβε
    36
    Αρχεία

    Λήψεις
    55
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    1) α) Ναι - κάποιοι θεωρούν ότι όταν έχεις αντλία θερμότητας (πχ ντουλάπα) τότε και το θεωρητικό είναι Α.Θ. με COP=3,2 για τριτογενή. Προσωπικά ερμηνεύω ΤΟΤΕΕ ότι βάζουμε λέβητα
    β) Ναι
    γ) θερμοσίφωνα
    δ) σωστά

    2) α) Αν σε καλύπτει, σωστά.
    β) Το ίδιο
    γ) σωστά
    δ) κουζίνα δεν θεωρείται βοηθητικός χώρος. Όλα τα μ2 (μαζί με κουζίνα)

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος KaterinaR δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.01.2016
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    6
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ πολύ! Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά σας!

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
    Το μέλος teo_z δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    25.10.2011
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Αναρτ.
    10
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.
    Έχω μια αντίστοιχη περίπτωση με εστιατόριο. Για θέρμανση χρησιμοποιούνται δύο κλιματιστικά. Θεωρείται ότι με αυτά γίνεται και μηχανικός αερισμός; Και αν ναι τι εισάγω στο σύστημα, πέρα από τις απαιτήσεις για παροχή αέρα. Θα εκτιμούσα πολύ την όποια βοήθεια καθώς είμαι πολιτικός μηχανικός και δεν έχω εμπειρία σε ΠΕΑ καταστημάτων.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Το μέλος spapako δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.03.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    103
    Εύσημα

    έδωσε
    24
    έλαβε
    36
    Αρχεία

    Λήψεις
    55
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Μηχανικός αερισμός θεωρητικό σύστημα. Δεν συνεισφέρουν τα κλιματιστικά.

Παρόμοια θέματα

  1. Απαιτείται ΚΕΝΑΚ ή όχι;
    Από το μέλος zak στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚ
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.03.2017, 21:26
  2. Πότε απαιτείται ΚΕΝΑΚ
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.04.2016, 22:24
  3. Αναθεώρηση άδειας και ΚΕΝΑΚ
    Από το μέλος amal41 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.06.2013, 16:46
  4. Downloads - Μηχανολογικά & ΚΕΝΑΚ - Κατάλογος
    Από το μέλος eMichanikos.gr στη θεματική κατηγορία Κατάλογοι Αρχείων
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.05.2010, 21:27
  5. Νέα αρχεία στην κατηγορία "Μηχανολογικά" των Downloads
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Μηχανολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 12:19

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •