win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Μηχανολογος Τ.Ε. Μsc
    Το μέλος leftlane δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.10.2012
    Περιοχή
    θεσ/νικη
    Αναρτ.
    9
    Εύσημα

    έδωσε
    5
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Ελάχιστο ύψος σε βοηθητικό χώρο;

    Καλημέρα, ποιο είναι το ελάχιστο ύψος σε βοηθητικό χώρο ?

    Για να γίνω πιο σαφής, πρόκειται για χώρο εσωτερικού ανοικτού παταριού που δημιουργήθηκε το 1990 σε βιοτεχνικό χώρο σε κτίριο με οικοδομική άδεια του 1970 και τακτοποιήθηκε με τον Ν.4495. Το ωφέλιμο ύψος του παταριού είναι 2,0μ.

    Μπορεί να θεωρηθεί ως βοηθητικός χώρος (πχ Αποθήκη)
    και να ενταχθεί ως μέρος δραστηριότητας για την οποία θα εκδοθεί άδειας λειτουργίας ή πρέπει να είναι 2,20μ ?

    Και αν ισχύει το 2ο, υπάρχει κάποια παρέκκλιση κτλ για χώρους παλαιών κτιρίων ? (νομίζω κάπου το είχα δει αλλά δεν μπορώ να το βρω...)

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tserpe
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    353
    Εύσημα

    έδωσε
    36
    έλαβε
    17
    Αρχεία

    Λήψεις
    433
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    Εχω νόμιμη πυλωτή 2,45μ ύψος. Άδεια του 89. Θέλω να βγάλω αδεια δόμησης για προσθήκη καταστήματος στην πυλωτή λιγων τετραγωνικων. Το ύψος 2,45 είναι αποδεκτο για κατάστημα κύριας χρήσης;

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σήμερα, βάσει ΝΟΚ, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος χώρων κύριας χρήσης είναι 2,50μ.
    Η προσθήκη, βάσει των σημερινών διατάξεων δεν θα γίνει;
    Αν ήταν βάσει των διατάξεων του Κτιριοδομικού, τότε το αντίστοιχο ύψος θα ήταν 2,40μ.
    Για υφιστάμενο κατάστημα για το οποίο καλούμαστε να δώσουμε βεβαίωση κύριας χρήσης, ελέγχουμε με τα τότε ισχύοντα.
    Για όσα όμως κατασκευάζονται τώρα, θεωρώ ότι ισχύουν τα σημερινά ισχύοντα.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tserpe
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    353
    Εύσημα

    έδωσε
    36
    έλαβε
    17
    Αρχεία

    Λήψεις
    433
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    Έχεις δικιο. Είναι προσθήκη σε υπάρχον, αλλά πάει με τα σημερινά δεδομένα. Οπότε 2,50 υψος. Εγω εχω καθαρο 2,45.... δύσκολο με τον ελεγκτή δόμησης.

Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Ύψος στέγης
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.10.2018, 21:26
  2. ΝΟΚ: Ύψος απόληξης κλιμακοστασίου
    Από το μέλος sfitilis στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 15.06.2018, 12:49
  3. N.4014/11: Ελάχιστο πρόστιμο
    Από το μέλος janna στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.02.2012, 21:08
  4. N.4014/11: Μοναδική παράβαση το ύψος
    Από το μέλος Patrick στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.02.2012, 22:00
  5. N.4014/11: Βοηθητικός χώρος με μικρό ύψος
    Από το μέλος Sotirios στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2012, 11:07

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •