Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 131
Υβριδική Εμφάνιση
-
11.12.2013, 19:01 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Υπάρχει ένας πιο σύνθετος και πιο ορθός υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης ύψους ενός ορόφου σε σχέση με αυτόν που ανέφερα παραπάνω. (βλ. συνημμένο αρχείο excel)
Αν βέβαια θεωρήσουμε ότι στην άδεια έχουμε εξάντληση του επιτρεπόμενου ύψους, συνήθης περίπτωση, τότε καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα μ' αυτό που ανέφερα στην προηγούμενη ανάρτηση.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
10.01.2014, 19:16 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Αρχιτέκτων
- Εγγραφή
- 13.05.2013
- Αναρτ.
- 104
- Εύσημα
- έδωσε
- 9
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 11
- Ανέβασε
- 0
Στο excelaki που έστειλες Χάρη, αλλά και στην πρώτη σου παράθεση σε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο ενώ πχ. σε ένα κτίριο βασει ΟΑ 12μ. ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 12,60 και άρα με υπέρβαση ύψους 0,60, 1) ΓΙΑΤΙ υπολογίζεις το ποσοστό υπέρβασης ως 12,60/12 και όχι ως 0,60/12? Δηλαδή γιατί δεν υπολογίζεται η υπέρβαση βάσει του επιτρεπόμενου και υπολογίζεται το υλοποιημένο βάσει του επιτρεπόμενου;;;
Αντίστοιχα, σε μία περίπτωση ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ πχ. 30τ.μ. με επιτρεπόμενο 120 και υλοποιημένο 150. το ποσοστό υπέρβασης προκύπτει από την υπέρβαση οπότε 30/120=25% υπέρβαση και όχι 150/100=150% υπέρβαση.
Και είναι και λογικό
Σωστά;;
2) Στην περίπτωση που έχουμε πχ. επιτρεπόμενα βασει ΟΑ 150, υλοποιημένα βάσει ΟΑ 130 και ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ 160 ΠΩΣ υπολογίζεται η υπέρβαση;;
Ως α) 160-150=10τ.μ. ή β) 160-130=30τ.μ. νομίζω το πρώτο
Παρόμοια θέματα
-
N.4495/17: Υπέρβαση ύψους
Από το μέλος nadgek στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2018, 20:14 -
Συντελεστής υπέρβασης ύψους στον Ν.4178/2013
Από το μέλος Ρήγου Αργυρώ στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 22.04.2016, 07:32 -
N.4178/13: Υπέρβαση ύψους
Από το μέλος Χαρούλα στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 30.12.2015, 15:36 -
N.4014/11: Περί υπέρβασης ύψους
Από το μέλος maximos75 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 22Τελευταία Ανάρτηση: 07.12.2012, 07:20 -
N.4014/11: Υπέρβαση ύψους
Από το μέλος ankiousis στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 01.06.2012, 23:10
Bookmarks