    Υπάρχει υπέρβαση ύψους για 2cm ( ! ) αλλά όχι υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους.
    Η αλλαγή της διάστασης του ύψους είναι <5% άρα μπορεί να ρυθμιστεί ως παράβαση κατηγορίας Γ.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #122
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους asak
    Εγγραφή
    16.04.2014
    Αναρτ.
    558
    Εύσημα

    έδωσε
    58
    έλαβε
    43
    Αρχεία

    Λήψεις
    35
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Οκ. Για 2 cm ουδείς λόγος, ακόμα και για παράβαση Κατ.3.
    Αυτό που με προβλημάτισε κυρίως είναι η αύξηση του ύψους του α' ορόφου της μεζονέτας, για το γεγονός ότι πλέον δεν υφίσταται εδραζόμενη στέγη πάνω στην πλάκα οροφής του α' ορόφου και έτσι ο α' όροφος εμπεριέχει και το ύψος της επικλινούς επιστέγασης. Μάλλον επηρεάστηκα από τις προηγούμενες αναρτήσεις σχετικά με υπερβάσεις και ποσοστό ύψους σε ορόφους.
    Βεβαίωση μπορώ να δώσω όμως? ή θα έπρεπε εφόσον η υπέρβαση ύψους <5% να το ρυθμίσω ως παράβαση Κατ.3.
    Αλήθεια, το 5% στο ύψος, με ποια διάσταση συγκρίνεται, την 7,5μ, ή την 7,5+1,30(στέγη)= 8,30μ.?

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #123
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.883
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Η στέγη μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στον τελευταίο όροφο.

    Την σύγκριση για το 5% θα την έκανα με το 7,50+1,30=8,80μ. ώστε να συγκρίνω όμοια πράγματα.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #124
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους asak
    Εγγραφή
    16.04.2014
    Αναρτ.
    558
    Εύσημα

    έδωσε
    58
    έλαβε
    43
    Αρχεία

    Λήψεις
    35
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Όσο αφορά το πρώτο, αν η στέγη μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο όροφο έχεις κάποια σχετικά αναφορά;
    Με προβλημάτισε το γεγονός, ότι το επιτρεπόμενο ύψος σε οικισμούς είναι 7,5μ. και ο έλεγχος γίνεται εκεί που σταματάει η "εξόφληση" πλάκας ορόφου. θεωρητικά δημιουργούνται ζητήματα αν η στέγη πρέπει να είναι επικλινής ή όχι και πόσο, αν πρέπει να έχει επικάλυψη κεραμιδιών ή όχι και τι είδους.
    Θυμάμαι παλαιότερα, ότι όταν μελετούσαμε 2όροφη κατοικία σε οικισμούς με στέγαση τελευταίου ορόφου από πλάκα ο.σ., υπάλληλος της Πολεοδομίας ζητούσε να τοποθετηθεί στα σχέδια ψευδοροφή στο ύψος των 7,5μ.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #125

  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #126
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος engant δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    14.10.2010
    Περιοχή
    Κομοτηνή
    Αναρτ.
    17
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    23
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλημέρα σας και χρόνια πολλά
    Σε μονοκατοικία ισόγεια χωρίς υπόγειο(100τμ) βάσει ΟΑ οι στάθμες έπρεπε να είναι : 0.80 δάπεδο ισογείου, 3.80 άνω στάθμη πλάκας ορόφου, 5,30 κορφιάς στέγης
    Έχει γίνει διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου όπου η στάθμη δαπέδου ισογείου είναι στη πρόσοψη +1.10 και στη πίσω όψη +1.50. Τα ύψη ορόφου και στέγης είναι σύννομα. Απλά φαίνεται η υπέρβαση λόγω εκχωμάτωσης στην ουσία. Αυτό υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους βάζοντας ΥΔ ΚΧ 100τμ και ΥΥ <20%???

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #127
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.883
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Καλημέρα, Χρόνια Πολλά.

    Όχι ως υπέρβαση ύψους αλλά ως μία λοιπή παράβαση λόγω της μη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #128
    Μηχανικός
    Πολιτικος Μηχανικος
    Το μέλος jimalexandrou δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    17.03.2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Αναρτ.
    8
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    9
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα σε όλους,
    Τελικά πώς επιμερίζεται η υπέρβαση ύψους σε Ο.Ι. πολυκατοικίας? Έχω την εξής περίπτωση:
    Άδεια για διώροφη οικοδομή με ύψος 6,60μ. (όροφοι 3μ. καθαρό ύψος και 3 πλάκες από 0,2μ.) και μονόριχτη στέγη 1,5μ. στον κορφιά (συνολικό ύψος 8,10μ.).
    Στην πράξη το ισόγειο γίνεται 3,4μ. καθαρό (+0,40) και κατασκευάζεται Β' όροφος με υπερύψωση της στέγης κατά 1,85μ. Ο Α' όροφος διατηρεί τα 3μ. ύψος, απλά κατασκευάζεται 0,40μ. ψηλότερα.
    Συνολικό πραγματικό ύψος 10,35μ. (7+3,35 στέγη), επιτρεπόμενο περιοχής 9,5μ.
    1) Ο Α' όροφος έχει ΥΥ? Θεωρώ πως όχι, γιατί η διαφορετική στάθμη του οφείλεται στην ΥΥ του ισογείου.
    2) Η ΥΥ του Β' πώς υπολογίζεται?
    α) 1,85/9,5 = 19,4% (συγκρίνω ΥΥ ορόφου με επιτρεπόμενο κτιρίου)
    β) 1,85/1,5 = 123% (συγκρίνω ΥΥ ορόφου με προβλεπόμενο ορόφου)
    γ) 2,25/9,5 = 23,4% (συγκρίνω συνολική ΥΥ με επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου). Σε αυτήν την περίπτωση θα πάρει ΥΥ μόνο ο Β' όροφος?
    Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη γιατί με έχει ταλαιπωρήσει το θέμα...
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη jimalexandrou : 06.04.2017 στις 22:32

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #129
    Μηχανικός
    Πολιτικος Μηχανικος
    Το μέλος jimalexandrou δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    17.03.2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Αναρτ.
    8
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    9
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καμιά ιδέα...?
    Μετά από πολύ σκέψη έχω αποφασίσει να κάνω το (1), όσο και αν το (2) μου φαίνεται λίγο πιο λογικό. Είναι, όμως, ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση τελείως αυθαίρετων ορόφων όπου υπάρχει σύσταση Ο.Ι. και λαμβάνει υπόψιν την υπέρβαση κάθε ορόφου χωριστά (και όχι αθροιστικά στον τελευταίο). Εξάλλου δεν υπάρχει "μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορόφου" ως πολεοδομικό μέγεθος απ' όσο ξέρω...

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #130
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
    Το μέλος αλε δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.09.2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    52
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    30
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Σε εκτός σχεδίου περιοχή τοποθετήθηκε ένα προκάτ ισόγειο με υπερύψωση 0,80μ από σιδηροκατασκευή χωρίς οικ.άδεια. Κάτω από το δάπεδό του ισογείου δημιουργήθηκε ένας κενός χώρος ο οποίος έχει πρόσβαση από δύο πόρτες ύψους 0,80μ. Στο χώρο αυτό είναι η σιδηροκατασκευή της έδρασης και ο υπόλοιπος χώρος χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός. Ο χώρος αυτός πρέπει να δηλωθεί στο Ν.4178; Το κτίριο πρέπει να δηλωθεί ως διώροφο; Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη αλε : 17.04.2017 στις 11:45

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #131
    Μηχανικός
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος sirkos81 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.12.2018
    Περιοχή
    Athens
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλημέρα έχω να κάνω έναν έλεγχο για ΗΤΚ και έχω ένα διώροφο κτίριο εκτός σχεδίου το οποίο έχει κτιστεί βάση οικοδομικής αδείας και είναι εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου το οποίο είχε ενταχθεί στον 4178 και δεν μεταφέρθηκε ποτέ στον 4495 .
    Οι κυριότερες αυθαιρεσίες της ιδιοκτησίας είναι η κατασκευή παταριού στο ισόγειο το οποίο έχει χρήση καταστήματος και η κατασκευή αποθήκης και WC κάτω από την εξωτερική σκάλα της οποίες τις είχε καταγράψει ο συνάδελφος που έχει κάνει την τακτοποίηση .
    Το κακό είναι είναι ότι στην τακτοποίηση δεν γίνεται μνεία για τα υψόμετρα και υστέρα από δική μου αυτοψία και αποτύπωση του κτιρίου έχω την εξής κατάσταση όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία όσο αφορά τα ύψη.

    Το ισόγειο ήταν υπερυψωμένο από τον περιβάλλοντα χώρο κατά 50 εκ κάτι το οποίο δεν υφίσταται στην πραγματικότητα και ουσιαστικά είναι στην ιδιά στάθμη και έχουμε καθαρό ύψος 4.20 οπότε υπάρχει μια υπέρβαση ύψους 20 εκ για τον όροφο + αναλυτικό για το ξεμπαζωμα . Την παράβαση αυτή πως δηλώνεται στο Φ.Κ. ;
    Το μεικτό ύψος 420+20 = 440 είναι 10 εκατοστά μικρότερο που αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί μπορεί να δηλωθεί με αναλυτικό και ότι η πλακά κατέβηκε 10 εκατοστά κλπ. .
    Ο όροφος επίσης είναι 10 εκ μικρότερος αλλά η κυριά διαφορά είναι ότι η στέγη έχει γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι ξύλινη και ότι αντί για 1.2μ είναι 1.52 μ δηλαδή 30 εκ μεγαλύτερη από το επιτρεπτό αλλά το συνολικό ύψος του κτιρίου είναι μέσα στο επιτρεπτό των 7.5μ+ 1.2 που ισχύει για τα εκτός σχεδίου .
    Εφόσον το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι μέσα στο επιτρεπτό μπορεί απλά να δηλωθεί η παράβαση της στέγης με Αναλυτικό Προϋπολογισμό ;
    Να σημειώσω εδώ ότι εγώ εκπροσωπώ τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και έχω έρθει σε συνεννόηση με τον συνάδελφο να προβεί σε ότι αλλαγές χρειάζονται για να διορθωθεί η δήλωση ώστε να μπορέσω να εκδώσω εγώ την ΗΤΚ .

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	tomi sv.jpg
Προβολές:	6
Μέγεθος:	47,8 KB
ID:	2240Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	tomi sv.jpg
Προβολές:	6
Μέγεθος:	47,8 KB
ID:	2240

Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 567

Παρόμοια θέματα

  1. N.4495/17: Υπέρβαση ύψους
    Από το μέλος nadgek στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2018, 20:14
  2. Συντελεστής υπέρβασης ύψους στον Ν.4178/2013
    Από το μέλος Ρήγου Αργυρώ στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.04.2016, 07:32
  3. N.4178/13: Υπέρβαση ύψους
    Από το μέλος Χαρούλα στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.12.2015, 15:36
  4. N.4014/11: Περί υπέρβασης ύψους
    Από το μέλος maximos75 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.12.2012, 07:20
  5. N.4014/11: Υπέρβαση ύψους
    Από το μέλος ankiousis στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.06.2012, 23:10

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •