13.11.2009, 17:31 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
@georgecv
Αν πρέπει να θεμελιώσουμε στα 2μ και έχουμε νερό στο 1μ, τι κάνουμε;
Δεν υποβιβάζουμε τη στάθμη του νερού στα πχ 3μ;
@rigid_joint
Από στατικής πλευράς αν το δούμε. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κοιτόστρωση και δεν εννοώ πόσο αντέχει η πλάκα ανάλογα με τον οπλισμό και το πάχος της. Μπορεί να εφαρμοστεί φορτίο μεγαλύτερο από την επιτρεπόμενη τάση του εδάφους;
Αν συνυπολογίσουμε την άνωση, δε θα έπρεπε να μειώσουμε και τις αντιδράσεις που κατεβάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
24ωρη Γενική Απεργία
Από το μέλος ALIKI στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 06.02.2012, 17:00 -
Γενική τεχνική έκθεση
Από το μέλος panos-86 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2011, 09:53 -
Κοιτόστρωση και διάτρηση.
Από το μέλος fouskit στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 16.02.2011, 09:54 -
Κοιτόστρωση μεγάλου πάχους: Αντοχή υποθεμάτων μεγάλων επικαλύψεων - Παραθέσεις - Σκυροδέτηση
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2009, 10:54
Bookmarks