Απλά θα γίνει πιο αντιοικονομική η κατασκευή σου,μιας και η ομοιομόρφιση γίνεται εκ των υστέρων (?) οπότε θα έχεις επιπλέον μη αναγκαίο οπλισμό.
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
17.11.2009, 12:37 (επάνω) - Ανάρτηση #23
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Αν στην απόληξη κλιμακοστασίου έχεις παραπάνω οπλισμό,θα τον ομοιομορφίσεις μεχρι κάτω? (μπορεί να είναι 5 όροφοι)
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
17.11.2009, 12:51 (επάνω) - Ανάρτηση #24
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αν έχεις στην απόληξη κλιμακοστασίου περισσότερο οπλισμό έχεις κάνει κάποιο λάθος.
Ο οπλισμός έχει προκύψει από ικανοτικό που δεν έπρεπε να γίνει.
Ή προέκυψε από τοιχίο που μειώθηκε ως προς τη διάστασή του. Άλλαξε του όνομα και θα δεις ότι δε θα έχεις πρόβλημα (για χρήστες Fespa).
Η ομοιομόρφιση μπορεί όμως να οδηγήσει σ' ένα φαύλο κύκλο και να αυξήσει τρομερά τον οπλισμό τοιχίων σε περιπτώσεις που επιλύουμε με q>1.50, έχουμε συνήθως πολυώροφα κτήρια (πλήθος ορόφων >= 5) και αυτό γίνεται διότι αυξάνεται η ροπή αντοχής τους (βλ. και Παράρτημα Β ΕΑΚ).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
18.11.2009, 00:52 (επάνω) - Ανάρτηση #25
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 29.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 49
- Εύσημα
- έδωσε
- 10
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 759
- Ανέβασε
- 14
-
18.11.2009, 12:15 (επάνω) - Ανάρτηση #26
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Καισαριανή - Βόλος
- Αναρτ.
- 46
- Εύσημα
- έδωσε
- 8
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 25
- Ανέβασε
- 7
Πέραν της όποιας αύξησης του κόστους, υπολογιστικά είναι σωστό να ομοιομορφίζουμε τους οπλισμούς και άρα να αυξάνουμε τις ροπές αντοχής των υποστυλωμάτων;
Ο πρόσθετος οπλισμός στον χ όροφο πώς τοποθετείται; Συνήθως η σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων φτάνει στο ύψος του κάτω μέρους των δοκαριών. Εκεί τοποθετούμε τον πρόσθετο οπλισμό; Αν πάλι η σκυροδέτηση γίνεται "κοστούμι" τι κάνουμε, ομοιομορφίζουμε μεταξύ γειτονικών ορόφων;
-
18.11.2009, 13:32 (επάνω) - Ανάρτηση #27
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 0
-
18.11.2009, 21:46 (επάνω) - Ανάρτηση #28
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
18.11.2009, 23:14 (επάνω) - Ανάρτηση #29
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 0
-
19.11.2009, 09:02 (επάνω) - Ανάρτηση #30
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Γενικώς μόνο τοιχία χωρίζουμε σε τμήματα, όχι υποστυλώματα.
Τους στύλους δεν τους χωρίζουμε ούτε στην ανάλυση ούτε στη διαστασιολόγηση.
Αν το λογισμικό σου δεν μπορεί να κάνει αυτό τότε επικοινώνησε με τους δημιουργούς του που το υποστηρίζουν να σου πουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την περίπτωση.
Αν έχεις τη δυνατότητα (υποστηρίζει το λογισμικό σου), υπολογίζεις με το χέρι όλα τα Α, Ι της συνολικής διατομής και τα εισάγεις στο πρόγραμμα αγνοώντας αυτά που έχουν υπολογιστεί απ' αυτό.
Για τη διαστασιολόγηση μπορείς να αγοράσεις κάποιο εξειδικευμένο εργαλείο όπως το ΔΙΑ.ΣΚ. του ΤΟΛ ή το GaLa Reinforcement.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 29.12.2009 στις 19:28
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
19.11.2009, 09:25 (επάνω) - Ανάρτηση #31
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
ο χάρης προφανώς δεν εννοεί χωρίζουμε γενικά κάθε τοιχίο στην μέση.μιλάμε για σύνθετες διατομές υποστ/των, όπως σκέλη πυρήνα (είτε ισομεγέθη είτε ανισομεγέθη), υποστ/τα γ που τα δυο τους σκέλη είναι τοιχεία ή υποστ/τα γ με σημαντική αμβλεία γωνία κτλ.τα παραπάνω, όπως και άλλα, καλό είναι να αντιμετωπίζονται με συρραφή.
-
19.11.2009, 09:44 (επάνω) - Ανάρτηση #32
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ακριβώς. Τοιχία Γ, Π, διπλό Π και λοιπές σύνθετες διατομές προσομοιώνονται με τις αντίστοιχες ορθογωνικές διατομές.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
20.11.2009, 19:33 (επάνω) - Ανάρτηση #33
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
Σε ένα πυρήνα Π αν το στοιχείο είναι ένα τότε το ΚΒ του είναι εκτός της διατομής που σημαίνει ότι το κέντρο της διατομής είναι και το σημείο που ενώνονται τα δοκάρια το οποίο δημιουργεί μεγάλες εκκεντρότητες μιας και μέσα στα σκέλη του πυρήνα θα πρέπει να δημιουργηθούν άκαμπτα μέλη για να προσομοιωθεί η γεωμετρία και να υπάρχει σύνδεση των μελών.
Γι'αυτό σε τέτοιες σύνθετες διατομές πρέπει να προσομοιώνονται με ξεχωριστά σκέλη τα οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους (rigid-joints) (όχι ο γνωστός) ώστε να συμπεριφέρονται ως μια διατομή αλλά οι εκκεντρότητες στις συνδέσεις τους με τα δοκάρια να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα
-
20.11.2009, 20:38 (επάνω) - Ανάρτηση #34
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
22.11.2009, 17:40 (επάνω) - Ανάρτηση #35
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 157
- Εύσημα
- έδωσε
- 12
- έλαβε
- 10
- Αρχεία
- Λήψεις
- 93
- Ανέβασε
- 4
Σαν νέος στο χώρο και για να αντιληφθώ κάποια πράγματα θέλω να σταθώ και να ρωτήσω πάνω σε αυτό που έγραψες συνάδελφε Χάρη. Το ΔΙΑ.ΣΚ. του ΤΟΛ για παράδειγμα θα το χρειαστούμε εφόσον κάνουμε αλλαγές στον οπλισμό της επίλυσης;Ο έλεγχος θα γίνει βάζοντας στο πρόγραμμα τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από το στατικό πρόγραμμα π.χ. Fespa; Θα ήθελα λίγο να μου φωτίσεις αυτό το σημείο που είναι λεπτό και πιθανόν πραγματα να μου διαφευγουν.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 29.12.2009 στις 19:28
-
22.11.2009, 23:25 (επάνω) - Ανάρτηση #36
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Καταρχήν μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό και να το δουλέχεις στην πλήρη έκδοσή του δοκιμαστικά για 30 μέρες νομίζω.
Το ίδιο και το GaLa το οποίο είναι δωρεάν για μη επαγγελματική χρήση.
Μ' αυτά τα προγράμματα και με δεδομένα εντατικά μεγέθη μπορούμε να κάνουμε διαστασιολόγηση σε διαξονική κάμψη με αξονική δύναμη. Στο ΔΙΑΣΚ που γνωρίζω καλύτερα μπορούμε να έχουμε δύο κατηγορίες σκυροδέματος, οπές, ο,τι είδος διατομής μπορείς να φανταστείς και με τον οπλισμό όσο και όπου ακριβώς τον θέλουμε και να μας υπολογίσει τα πάντα για την αντοχή του σε κάμψη.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
23.11.2009, 11:53 (επάνω) - Ανάρτηση #37
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 157
- Εύσημα
- έδωσε
- 12
- έλαβε
- 10
- Αρχεία
- Λήψεις
- 93
- Ανέβασε
- 4
Το σκεπτικό δηλαδή Χάρη είναι ότι συμπληρώνει τους ελέγχους που κάνει π.χ. το Fespa και αν κάποια υποστυλώματα υποφέρουν σε αυτούς τους ελέγχους καλό είναι να τα ξαναδιαστασιολογούμε και να προχωρούμε με τις νέες αυτες διατομές σε επίλυση ξανά με το στατικό πρόγραμμα;
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Balance : 23.11.2009 στις 12:00
-
23.11.2009, 12:15 (επάνω) - Ανάρτηση #38
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Το Fespa κάνει διαστασιολόγηση σε διαξονική κάμψη πολλών τυποποιημένων ειδών διατομών και τυχουσών. Κάνει και έλεγχο με υπάρχοντα οπλισμό τυχούσας διατομής αν αγοράσεις και το σχετικό Module.
Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ πιο εξειδικευμένα, αναλυτικά και με περισσότερες δυνατότητες.
Αν έχεις το stereostatika που απ' ό,τι λένε οι συνάδελφοι δεν κάνει έλεγχο διατομής Γ θα σου χρειαστεί.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
GaLa Reinforcement - Δωρεάν Πρόγραμμα Ανάλυσης Διατομών
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2015, 08:55 -
Ερώτηση για αρχείο ελέγχου ξύλινων ορθογωνικών διατομων που υπήρχε παλιότερα
Από το μέλος spcarydis στη θεματική κατηγορία ΞύλιναΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 04.05.2015, 14:03 -
Ματίσεις υποστυλωμάτων
Από το μέλος Theoas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 06.08.2014, 07:39 -
Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τυχουσών διατομών, από οποιοδήποτε υλικό
Από το μέλος kkarounos στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.09.2013, 00:16 -
Κτήριο προ του 1979. Τσεκάρουμε την θερμομόνωση κατακόρυφων στοιχείων;
Από το μέλος ΣΤΗΡΙΞΗ στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 28.06.2012, 09:28
Bookmarks