Με τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα, Ν.4178/13, έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις μελέτες στατικής επάρκειας.

Σύμφωνα με την §8 του άρθρου 11 του Ν.4178/13:
"Σχετικά με τον στατικό έλεγχο των παραβάσεων εφαρμόζονται τα εξής:
α. Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στο επόμενο εδάφιο, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.

β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου.
Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για μεταβίβαση γίνεται ειδική μνεία για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς το πρότυπο δελτίο συμπλήρωσης δομικής τρωτότητας.
"

Συνεπώς:
α) Δελτίο Δομικής Τρωτότητας (ΔΕΔΟΤΑ) δεν απαιτείται για τις αυθαιρεσίες της κατηγορίας β., μόνο της α.
β) Για το πρότυπο ΔΕΔΟΤΑ αναμένουμε σχετική υπουργική απόφαση.
γ) Για τις μελέτες στατικής επάρκειας, όπου απαιτούνται, δεν γίνεται πλέον λόγος για γεωμετρική αποτύπωση, αποτίμηση ποιότητας υλικών, σεισμικούς συντελεστές και επιτελεστικότητες, οπότε εκτός του ΚΑΝΕΠΕ μπορεί να εφαρμοστεί και το παράρτημα Ε του ΕΚΩΣ-2000, όπως το καταλαβαίνω.
Σύγχυση δημιουργείται από την §4 τπου άρθρου 30 που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις.
Σύμφωνα μ' αυτό:
"Υπαγωγές για τις οποίες κατά τις προγενέστερες διατάξεις υποβλήθηκε δελτίο δομικής τρωτότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. θεωρούνται αποδεκτές και δεν επανεξετάζονται ως προς τα τυπικά στοιχεία του δελτίου δομικής τρωτότητας."
Ποιες είναι οι "τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε." σύμφωνα με τις οποίες υποβλήθηκε ΔΕΔΟΤΑ;
Επισήμως, δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, δεν υπάρχει τίποτα! Μόνο ένα σχέδιο ΔΕΔΟΤΑ αναρτημένο στην σελίδα του ΤΕΕ.
Αν αυτό μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις δηλώσεις του Ν.4014/11, μήπως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τώρα, μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της §8γ του άρθρου 11;