Οπως πολυ σωστα λετε ο ΚΤΣ-97 , προβλεπει 330 kg/m3 ελαχιστη περιεκτικοτητα τσιμεντου, παρ.12.7 και λογο Ν/Τ< 0,60.
Αν καποιος βαλει 330 kg/m3 τσιμεντο και μαλιστα ΙΙ/42,5 η VI/42,5 , η αντοχη σιγουρα θα ειναι C25/30. Γι αυτο , για να εισαστε σιγουροι οτι η Εταιρεια εχει βαλει 330kg/m3, να παραγγελνετε C25/30, και να βαζετε αυτο στις μελετες σας. Ουτως η αλλως με το νεο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 η πιο μικρη κατηγορια αντοχης θα ειναι μολις, εγκριθει ο νεος ΚΤΣ-2013, το C 25/30 και σε μερικες περιπτωσεις τοC30/37!
Τωρα η Πολεοδομια τι κανει , σιγουρα δεν περιμενετε απο μενα να πω! Η πιο συνηθης δικαιολογια ειναι οτι "εγω δεν ξερω αν η Οικοδομη ειναι 1 km η οχι απο την θαλασσα", αυτο συμφωνα με τον ΚΤΣ-97 , ειναι δουλεια του μελετητη, του Επιβλεποντα (12.1.1.16/ΚΤΣ-97).Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
N.4014/11: Πρόχειρες κατασκευές
Από το μέλος manman στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 21.05.2013, 21:26 -
N.4014/11: Για τις πρόχειρες κατασκευές..
Από το μέλος maria kr. στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 13.12.2012, 12:41 -
Προσφορά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος fib) προς το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος και τα Μέλη του.
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 01.09.2010, 07:09 -
Ρεκόρ και κατασκευές
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Διάφορα (ειδικά)Απαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 20:51
Bookmarks