  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, MSc
    Το Αβατάριο του μέλους marsellos
    Εγγραφή
    29.05.2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    75
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    48
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Απο οτι εχω ακουσει , υπαρχουν παρα πολυ αρνητικες κριτικες για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, απο εμπειρους μελετητες οτι ειναι γραμμενος απο "θεωρητικους" Ακαδημαικους , οτι ειναι ανεφαρμοστος , κλπ. Σε μια προσφατη δουλεια που με φωναξανε για ενα κτιριακο συγκροτημα που ειχε αναγκη επισκευων , η εφαρμογη του ΚΑΝΕΠΕ , ΓΙΑ "ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ" επιπεδο ελεγχου , απαιτουσε 255-330 θεσεις ελεγχου με εμμεσες
    μεθοδους κατι το οποιο εγω το εβρισκα , για το συγκεκριμμενο κτιριο, τρομερα υπερβολικο.

    Η δουλεια Α.Σακελλαριου - Ι.Καλογεροπουλου , ειναι εξαιρετικη, και πραγματι η Εγκυκλιος Ε7 ,ειναι ξεπερασμενη και αν βγαινει η αντοχη των καρωτων 19,8 ΜΡα , δεν την στρογγυλευει στο C16/20, αλλα στο ... C12/15! Ετσι , παρα πολλα εργα ο ΕΣΠΕΛ τα εβγαζε C12/15, με συνεπειες για τους Ελληνες Εργοληπτες ,προστιμα ,κλπ. Να σημειωθει οτι απαγορευεται απο την Εγκυκλιο αυτη ο ελεγχος προσφατου σκυροδεματος και η αναγωγη της αντοχης για συγκριση μετην συμβατικη αντοχη ,διοτι η συμβατικη αντοχη προσδιοριζεται μονο απο τα συμβατικα δοκιμια και τους επανελεγχους του ΚΤΣ-97/13.7. Αλλα το Κρατος δεν ειχε αλλο τροπο να υποδειξει στον ΕΣΠΕΛ ,πως να κανει τους ελεγχους.
    Ενημερωνω οτι το νεο ΕΝ 13791 , φθανει να ζηταει 15 καρωτα, αποδεχεται επισημως την χρηση εμμεσων μεθοδων ( κρουσιμετρο, υπερηχοι ,εξολκευση ηλου).

    Με τα ενανθρακωμενα , πρωτα μετρας το βαθος ενανθρακωσης με το διαλυμα φαινολοφθαλεινης, και μετα με καποιο ειδικο ,κανεις μελετη αποκαταστασης και προστασιας.
    Μπορειτε να επικοινωνησετε και με το Εργαστηριο σκυροδεματος ΑΠΘ/ Καθηγητρια Κα Ιωαννα Παπαγιαννη ,2310-995783, η με αλλους ειδικους ( Βαγγελης Παπαδακης, που εχει βγαλει προγραμμα ), για να σας πει την τεχνικη του αποψη.
    Υπαρχουν αρκετα Εργαστηρια που κανουν τις μετρησεις. Διαλεξτε οχι το πιο φθηνο , αλλα οποιο εχει και Διαπιστευση απο το ΕΣΥΔ + και Αναγνωριση απο το ΚΕΔΕ.
    Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, MSc
    Το Αβατάριο του μέλους marsellos
    Εγγραφή
    29.05.2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    75
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    48
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Εχει δημοσιευθεί στον ΚΤΣ-2016 , η μεθοδολογία επανελέγχων , με καρώτα και έμμεσες μεθοδους ( Γ2.6) ,σελίς 18115 του ΦΕΚ/1561/Β/.6.2016.
    Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τα στέγαστρα κατά ΝΟΚ
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2023, 08:34
  2. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τις πέργκολες κατά ΝΟΚ
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.07.2021, 13:26
  3. Σχετικά με την προστασία του καταναλωτή...
    Από το μέλος Κουτίνας στη θεματική κατηγορία Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης & έργων
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.07.2013, 13:06
  4. Λήψη πυρήνων σκυροδέματος (καρώτα) - βίντεο
    Από το μέλος eMichanikos.gr στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.06.2013, 10:35

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •