    1.Mήπως τα 2 εκατοστά για εξωτερική επιφάνεια είναι για ενανθράκωση;.

    2.Μου απαγορεύει κανείς να χρησιμοποιήσω τον ευρωκώδικα; ακόμα και άν δέν έχει μεταφραστεί απο τον ΕΛΟΤ;

    3.Η ενανθράκωση σε πυρήνα σκυροδέματος επηρεάζει την αντοχή του; αν ναι γιατί δέν αναφέρεται ;

    4.Εάν κάποιος αποφασίσει να κόψει το ενανθρακωμένο κομμάτι και να κάνει έλεγχο αντοχής είναι λάθος, πάντα με τη προϋπόθεση οτι είναι οι αναλογίες Η/D εντός ορίων;
    Ο Τρέζος αναφέρει χαρακτηριστικά οτι αποκόπτεις το ενανθρακωμένο κομμάτι, καθώς και ίδια η λογική.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dn102 : 10.06.2013 στις 20:19

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, MSc
    Το Αβατάριο του μέλους marsellos
    Εγγραφή
    29.05.2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    75
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    48
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Δυστυχως ειχα γραψει μια πιο αναλυτικη απαντηση που .. χαθηκε !
    Υπαρχουν 3 "ειδη " καρωτων :
    α) Τα καρωτα των επανελεγχων του ΚΤΣ-97/ 13.7, που μπορουν να οδηγησουν σε αποδοχη τελικως του σκυροδεματος.
    β) Τα καρωτα της Εγκυκλιου Ε7 , που κανουν μονο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ σκυροδεματος παλαιων κατασκευων και ΟΧΙ προσφατου σκυροδεματος που για διαφορους λογους δεν εγινε η ληψη συμβατικων δοκιμιων.
    γ) Τα καρωτα του ΕΛΟΤ-344, που δεν μπορουν να χρησιμοποιηθουν για τους παραπανω δυο λογους.
    Ο προσδιορισμος της αντοχης γινεται με προτυποποιημενες μεθοδυς ελεγχου με πολλα κρισιμα σημεια πχ. αν υπαρχουν σιδερα ,ποιας διαμετρου, ποτε βγαζω τα καρωτα εξω απο τον θαλαμο υγρασιας , αυτα ειναι δουλεια του Διαπιστευμενου απο το ΕΣΥΔ/ΥΠΑΝ Εργαστηριου και ας μην αφιερωνουμε χρονο στις λεπτομρειες ελεγχου που αλλαζουν με την διαδικασια , ΚΤΣ, Ε7, κλπ
    Ερχεται τωρα και το νεο ΕΝ13791, που τα αλλλαζει ολα πχ με το χ0,85, το C20/25 θα αντιμετωπιζεται σαν C17/21, κλπ
    Για την ενανθρακωση εχετε υπομονη με το νεο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, θα εχετε την χαρα να την αντιμετωπιζετε με τις νεες κατηγοριες εκθεσης στο περιβαλλον, XC3- XC4 (??) ,XS1-XS2(??) ποιος θα καθοριζει τα κριτηρια και τις περιοχες??
    Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος

  3. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τα στέγαστρα κατά ΝΟΚ
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2023, 08:34
  2. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τις πέργκολες κατά ΝΟΚ
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.07.2021, 13:26
  3. Σχετικά με την προστασία του καταναλωτή...
    Από το μέλος Κουτίνας στη θεματική κατηγορία Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης & έργων
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.07.2013, 13:06
  4. Λήψη πυρήνων σκυροδέματος (καρώτα) - βίντεο
    Από το μέλος eMichanikos.gr στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.06.2013, 10:35

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •