Η φωτογραφία δείχνει σετ κρουσιμετρήσεων σε δοκό.Για να επιλέξω τη κατάλληλη θέση πυρηνοληψίας ενώνω τα σημεία που έχουν περίπου τίς ίδιες τιμές και δημιουργώ μία περιοχή με περίπου ίσες κρουσιμετρήσεις.Προσέχω στο σημείο που θα τοποθετήσω τη καροτιέρα να μην υπάρχει διαμήκης και κατακόρυφος οπλισμός.Ελέγχω το πλάτος τής δοκου , π.χ 25 cm, συνεπώς θα επιλέξω ποτήρι για τη καροτιέρα τέτοιo ώστε h/d >=1.

Τοποθετώ τη καροτιέρα και παίρνω δείγμα.Το δείγμα το αφήνουμε για μία μέρα στο χώρο (24 ώρες) διότι έχει διαταραχτεί η δομή του σκυροδέματος, προτεινόμενη λύση η τοποθέτηση σε κουβά με νερό αφού σημειώσουμε τη φορά λήψης του.Την επόμενη μέρα παίρνουμε το δοκίμιο και το ψεκάζουμε με φαινολφθαλεϊνή ( Το διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης αποτελείται απο σκόνη φθαινολοφθαλεϊνης 1γρ σε 100ml αλκοόλης 95% άχρωμη, ανάλογα τη ποσότητα του διαλύματος αυξάνουμε τα γρμ τής σκόνης.)

---------- Η ανάρτηση προστέθηκε στις 17:32 ---------- Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν στις 17:18 ----------

Συνεπώς:

Έστω οτι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τών εργαστηριακών ελέγχων.

ΕΔΩ, είναι χρήσιμο να το τονίσω , πώς οι έλεγχοι θα αφορούν συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων (κατακόρυφων -οριζόντιων) στοιχείων.Ανάλογα με τη ΣΑΔ

ΣΑΔ

Υψηλή / Ικανοποιητική /Ανεκτή

Ανάλογα τη ΣΑΔ, διαμορφώνεται και το κόστος ελέγχων, δηλαδή:

Για ΣΑΔ υψηλή - 45% κατακόρυφων και 25% οριζόντιων ,απο ΚΑΝΕΠΕ

Ικανοποιητική - 30% κατακόρυφων και 15% οριζόντιων

Ανεκτή - 15% κατακόρυφων - 7% οριζόντιων.

Αναλόγα την επιλογή , διαμορφώνουμε και τούς συντελεστές ασφαλείας για κάθε ΣΑΔ, δηλαδή όσο χαμηλότερη ΣΑΔ τόσο υψηλότεροι συντελεστές - τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουμε σε ενίσχυση (ΚΟΣΤΟΣ)


Συνεπώς, σε ένα δόμημα το οποίο κατόπιν ταχύ οπτικού ελέγχου, διαπιστώνεται οιτ υπάρχουν "προβλήματα", είναι ορθότερο να επιλέξει κανείς Υψηλή - Ικανοποιητική Στάθμη αξιοπιστίας Δεδομένων.Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο στο οτι χαμηλώνουμε τούς συντελεστές ασφαλείας, είναι απαίτηση να καταγράψουμε λεπτομερώς τη πραγματική εικόνα στη κατασκευή και αυτό θα βοηθήσει αργότερα πολύ τη μελέτη.Δηλαδή αυξάνοντας τη ΣΑΔ μειώνω τίς αβεβαιότητες στην ανάλυση μου.