    αν στην πιστοποιημενη μελετη συνθεσης, συμπεριλαμβανεται και υπερρευστοποιητης 4ης γενιας για να μας δοθει η κατηγορια σκυροδεματος που εχει μελετηθει, και στο εργο ριξουμε επιπλεον υπερρευστοποιητη (πολυκαρβοξυλικο αιθερα), υπαρχει καποιο θεμα?

    θα ανεβει η κατηγορια σκυροδεματος, απλα δεν ξερω μηπως προκυπτει καποιο προβλημα απο την οποια υπερδοσολογια υπερρευστοποιητη,.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, MSc
    Το Αβατάριο του μέλους marsellos
    Εγγραφή
    29.05.2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    75
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    48
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Κατ' αρχήν δεν υπάρχει η έννοια της "πιστοποιημένης" Μελετης Συνθέσεως σκυροδέματος. Αυτή γίνεται απλώς από Εργαστήρια ειτε εποπτευόμενα από το ΚΕΔΕ ,που όμως να αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας ότι έχουν αυτό το δικαίωμα ,ειτε από Εργαστήριο, διαπιστευμένο με το ISO 17025 στις δοκιμές αυτές ακριβώς από το ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ.
    Αν στη μελέτη συνθέσεως εχει ηδη μπει το πρόσθετο γιατι να ξαναβάλεις? Αφου αυτά δεν παρουσιάζουν απώλεια κάθισης ,αν είναι η άρχική κάθιση 22-23 cm,και έχει μπει σωστή δοσολογία. Αν είναι να ξανα προσθέσεις πρεπει να είναι της ίδιας Εταιρειας-μάρκα-τύπος όπως το αρχικό. Κανονικά αν προσθέσεις λίγο ,πχ 0,2-0,3% ,δεν πρεπει να εχεις πρόβλημα. Αλλα γιατι δεν ρωτάς την Εταιρεία προσθέτων? Αυτή ξέρει το προιον της , αυτή να έχει και την ευθύνη.
    Δεν θα ανέβει η κατηγορία σκυροδέματος διοτι δεν έχεις μειώσει το λόγο Νερού/προς Τσιμέντο, εκτός αν λόγω απόστασης και ζέστης εχει εξατμισθεί κάποια ποσοτητα από την αρχικη ποσότητα νερού ανάμοξης
    Αν μου στειλεις στο e-mail μου συγκεκριμμένα στοιχεία πχ την σύνθεση ,τον τύπο του προσθέτου/Εταιρεία ,θα σου πω πιο συγκεκριμμένα.
    Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος

  3. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Προσθήκη ρευστοποιητή στο σκυρόδεμα
    Από το μέλος zavi@tee.gr στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία Ανάρτηση: 21.05.2015, 19:15
  2. Οπλισμός δοκών και σκυροδέτηση
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.08.2014, 13:41
  3. Σκυροδέτηση πλάκας μεγάλων διαστάσεων
    Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.05.2013, 22:25
  4. Μόνωση και σκυροδέτηση
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.04.2013, 19:00
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2009, 10:54

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •