13.03.2013, 19:09 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Π.Δ.71/17.02.1988 (ΦΕΚ 32/Α)
Άρθρο 1, §1.1
"Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σ’' ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή."
"Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο."
"Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε μια οδό ή σ'’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού. "
"Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής λέγεται εκείνο το τμήμα της όδευσης (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης."
"Άμεση απόσταση διαφυγής λέγεται το μήκος της ευθείας γραμμής από τυχόν σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάμεσα χωρίσματα και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου."
Άρθρο 2, §2.2.1
"Πραγματική απόσταση, απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, λέγεται το μήκος της πραγματικής πορείας μη συμπεριλαμβανομένων των κινητών επίπλων, που πρέπει να διασχίσει το άτομο από τυχόν σημείο της κάτοψης του κτιρίου, μέχρι να φθάσει στην πιο κοντινή έξοδο κινδύνου, δηλαδή στην αρχή μιας πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (σχ. 2.2).
Η πραγματική απόσταση, όπως και η άμεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης, αναφέρονται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν όμως παρεμβάλλεται στην όδευση απροστάτευτο κλιμακοστάσιο, προστίθεται το ανάπτυγμα της σκάλας στη γραμμή ανάβασης, επαυξημένο κατά 50%."
1) Σε μονοκατοικίες, όπου συνήθως δεν υπάρχει πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, η έξοδος κινδύνου είναι και η τελική έξοδος.
Η τελική έξοδος είναι χώρος ασφαλής από τον κίνδυνο φωτιάς και καπνού.
Αν έχουμε υπερυψωμένη κατοικία και μια μπαζωμένη ή μη κλίμακα που εξυπηρετεί το ισόγειο, θα θεωρούσα γενικώς ότι ή τελική έξοδος είναι και η έξοδος από την εξώπορτα του ισογείου. Εκτός εάν έχουμε υπόγειο οπότε θα θεωρούσα το επίπεδο του εδάφους.
Αν τώρα έχουμε όροφο ο οποίος εξυπηρετείται από εξωτερική κλίμακα, τότε ως τελική έξοδο θα θεωρούσα το σκαλοπάτι της εν λόγω εξωτερικής κλίμακας που βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το υψόμετρο του δαπέδου του ισογείου/ανωγείου ορόφου ή του εδάφους αν υπάρχει υπόγειο.
Ειδικά αν η κλίμακα αυτή εφάπτεται της όψεως του κτηρίου και ακόμα περισσότερο αν υπάρχει παράθυρο που βλέπει στην κλίμακα αυτή.
(βλ. και §2.3.3 άρθρου 2)
2) Στο μήκος της κλίμακας υπολογίζω και το πλατύσκαλο 1,20~1,50μ, δηλαδή το πολλαπλασιάζω με το 1,50 για τον υπολογισμό των μηκών.
Αν το πλατύσκαλο είναι σε γωνία κλάδων της κλίμακας, τότε θεωρώ βέβαιο ότι πολλαπλασιάζεται με το 1,50.
Αν όμως βρίσκεται στην ευθεία κλάδου, τότε θα μπορούσαμε το μήκος του πλατύσκαλου μείον το μήκος ενός πατήματος να μην το αυξήσουμε κατά 50%.
Γενικώς, τη σκάλα την πολλαπλασιάζουμε με το 1,50 διότι θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε 50% χρόνο για να τη διασχίσουμε απ' ότι ένα ίδιου μήκους επίπεδο διάδρομο.
3) Σύμφωνα με τον ορισμός της άμεσης απόστασης διαφυγής, η "ευθεία" μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός ευθύγραμμα τμήματα προκειμένου να μη βγαίνει από το περίγραμμα του κτηρίου.
Αγνοούμε τους ενδιάμεσους εσωτερικούς τοίχους, όχι όμως τους εξωτερικούς του κελύφους και όχι τους τοίχους των πυροπροστατευμένων κλιμακοστασίων.
4) (βλ. §3.3.3 άρθρου 2) Τα όρια του αγροτεμαχίου είναι η ασφαλής/συντηρητική επιλογή. Επειδή όμως και στο όμορο αγροτεμάχιο δεν μπορεί να κτιστεί κτήριο σε επαφή με το όριο, ως απόσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί το διπλάσιο της παραπάνω απόστασης από το όριο του αγροτεμαχίου μας. Επιλέγουμε όμως (συντηρητικά) το όριο του αγροτεμαχίου μας.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 13.03.2013 στις 19:12
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.03.2013, 19:53 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- ΜSc, Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.05.2011
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 58
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 160
- Ανέβασε
- 0
Χάρη καλησπέρα κι ευχαριστώ, πολύτιμες παρατηρήσεις - επεξηγήσεις.
1) Άρα, σε περίπτωση που το υπόγειο είναι ξεμπαζωμένο κατά το (επιτρεπόμενο 1,20-εκτός σχεδίου) η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης θα είναι μέχρι να "ανέβω" στη στάθμη μηδέν ας πουμε του εδάφους. Σωστά; Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η σκάλα υπογειου (διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος) και πάλι επαυξάνεται 50%;
2) Αν έχουμε και ενδιάμεσο πλατύσκαλο δηλ. η σκάλα γυρίζει (αυτό εννοείς γωνία κλάδων το οποίο είναι μεγαλύτερο από 1,20-1,50, πχ είναι 2.5, τότε πάλι επαυξάνεται καθ' όλο το μήκος 50%;
3) Για την α περίπτωση όπου η πραγματική όδευση ακολουθεί την πορεία εξωτερικής κλίμακας ορόφου, και η άμεση όδευση θα ακολουθήσει την ίδια πορεία, δηλ. το κατέβασμα της σκάλας; Υπάρχει δηλαδή κάτι πιο "άμεσο" από το ζιγκ ζαγκ κατέβασμα;
Παρόμοια θέματα
-
Πυροπροστασία σε αλλαγή δραστηριότητας
Από το μέλος paris.e στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2013, 15:34 -
Παθητική πυροπροστασία - ποσοστό ανοιγμάτων
Από το μέλος anastasia dima στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 05.04.2013, 20:28 -
Αποστάσεις λεβήτων υγραερίου
Από το μέλος giannisx στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 14.05.2011, 20:22 -
Παθητική πυροπροστασία σε μικτή χρήση