Έλαβες υπόψη σου το παρακάτω που αναφέρεται ως σημείωση του Πίνακα ΙΙΙ της §3.3.3 του άρθρου 3:
"Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου, όπου κουφώματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών, υπολογίζονται με το 50% της επιφάνειάς τους."
Άλλη εναλλακτική δεν βλέπω.
Για τους δείκτες πυραντίστασης διαφόρων δομικών υλικών πρέπει να ζητούμε τα πιστοποιητικά των παραγωγών, όταν βέβαια υπάρχουν.
Αν δεν υπάρχουν ισχύουν όσα αναφέρει το Π.Δ.71/1988 όταν αναφέρει κάτι.
Ειδικά για τα κουφώματα, το Π.Δ.71/1988 αναφέρει:
"«Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προτύπων ή της υιοθέτησης αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ - ΕΝ) για τις δοκιμασίες με τις οποίες θα προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίστασης των κουφωμάτων θα γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων άλλων κρατών μελών της Ε.Ο.Κ.». Στα πιστοποιητικά αυτά θα αναγράφεται η χώρα και το εργαστήριο όπου έγινε η δοκιμασία, ποια πρότυπη δοκιμασία εφαρμόστηκε, και ότι το συγκεκριμένο κούφωμα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης. Η αρμόδια Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εκδίδει Πίνακες με ακριβείς περιγραφές διατομών μορφοσιδήρου και κουφωμάτων με βάση πιστοποιητικά δοκιμασθέντων στοιχείων, ώστε να μην απαιτείται η εκ νέου κατάθεση πιστοποιητικού. "Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 17.11.2014 στις 11:47
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Πυροπροστασία σε αλλαγή δραστηριότητας
Από το μέλος paris.e στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2013, 15:34 -
Παθητική πυροπροστασία - ποσοστό ανοιγμάτων
Από το μέλος anastasia dima στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 05.04.2013, 20:28 -
Αποστάσεις λεβήτων υγραερίου
Από το μέλος giannisx στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 14.05.2011, 20:22 -
Παθητική πυροπροστασία σε μικτή χρήση
Από το μέλος spiderman στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 28.12.2010, 07:48 -
Πυροπροστασία και θερμομονωτικά υλικά
Από το μέλος SIRADRAB στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 24Τελευταία Ανάρτηση: 25.11.2009, 14:18