win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 18 από σύνολο 18

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.890
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.401
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Στον υπολογισμό του ποσοστού ανοιγμάτων, θεωρώ ότι υπολογίζουμε:
    α) ως "εμβαδόν όψης", το εμβαδόν όλης της όψης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας αν είναι υπόγειο/ισόγειο/ν όροφος
    β) ως "εμβαδόν ανοιγμάτων", το εμβαδόν όλων των ανοιγμάτων της εν λόγω όψης, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας αν είναι υπόγειο/ισόγειο/ν όροφος

    Στον ελάχιστο χρόνο τεχνητού φωτισμού δεν έχει νόημα να συνυπολογιστεί στο πλήθος των ορόφων και ο αριθμός των υπογείων.
    Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για να έχουμε φως (τεχνητό) σε περίπτωση εκκένωσης.
    Ποια είναι η δυσμενέστερη περίπτωση; Να είμαστε στο πιο απομακρυσμένο σημείο (δηλαδή όροφο) από την τελική έξοδο που είναι στο ισόγειο!

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    ΜSc, Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος bauhaus δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.05.2011
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Αναρτ.
    58
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    160
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Επιμένοντας και συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός,

    αν σε μια όψη υπάρχει τμήμα μπαζωμένης βεράντας, θα μπει στο εμβαδόν όψης; Επίσης το εμβαδόν στηθαίου λογίζεται; Και τέλος, στο εμβαδόν ανοιγμάτων ουσιαστικά παίρνουμε εμβαδό υαλοπίνακα (εφόσον έχουμε εσωτερικά ρολά) ή του αρχιτεκτονικού ανοίγματος;

Παρόμοια θέματα

  1. Πυροπροστασία σε αλλαγή δραστηριότητας
    Από το μέλος paris.e στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2013, 15:34
  2. Παθητική πυροπροστασία - ποσοστό ανοιγμάτων
    Από το μέλος anastasia dima στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.04.2013, 20:28
  3. Αποστάσεις λεβήτων υγραερίου
    Από το μέλος giannisx στη θεματική κατηγορία Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.05.2011, 20:22
  4. Παθητική πυροπροστασία σε μικτή χρήση
    Από το μέλος spiderman στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.12.2010, 07:48
  5. Πυροπροστασία και θερμομονωτικά υλικά
    Από το μέλος SIRADRAB στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.11.2009, 14:18

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία