win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 18 από σύνολο 18

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.889
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αν υπάρχει χώμα μπροστά ένα τμήμα του κτηρίου δεν θα το υπολόγιζα στο εμβαδόν της όψης.

    Εμβαδόν στηθαίου; Δεν κατάλαβα.

    Στο εμβαδόν ανοίγματος θεωρώ ότι προσμετράται ο υαλοπίνακας, το προφίλ και το τυχόν επικαθήμενο ρολλό, ό,τι δηλαδή δεν ανήκει στην τοιχοποιία με πολύ υψηλότερο συντελεστή πυραντίστασης και από το οποίο μπορεί να περάσει η φωτιά (φλόγες) και ο καπνός.

  2. Ευχαριστούν οι:


  3. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    ΜSc, Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος bauhaus δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.05.2011
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Αναρτ.
    58
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    160
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Άρα παίρνουμε ουσιαστικά το αρχιτεκτονικό άνοιγμα.

    Έχοντας κάνει χωνευτή στέγη σε ένα τμήμα του κτηρίου, έχω στηθαίο (πάνω από την πλάκα οροφής) γύρω στο 1 μέτρο ύψος. Αυτό έλεγα μήπως μετράει στο εμβαδό όψης, αλλά δε νομίζω οτι το λαμβάνουμε. Δεν έχει νόημα.

    Ευχαριστώ Χάρη!

Παρόμοια θέματα

  1. Πυροπροστασία σε αλλαγή δραστηριότητας
    Από το μέλος paris.e στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.04.2013, 15:34
  2. Παθητική πυροπροστασία - ποσοστό ανοιγμάτων
    Από το μέλος anastasia dima στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.04.2013, 20:28
  3. Αποστάσεις λεβήτων υγραερίου
    Από το μέλος giannisx στη θεματική κατηγορία Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.05.2011, 20:22
  4. Παθητική πυροπροστασία σε μικτή χρήση
    Από το μέλος spiderman στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.12.2010, 07:48
  5. Πυροπροστασία και θερμομονωτικά υλικά
    Από το μέλος SIRADRAB στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.11.2009, 14:18