Και το κάθισμα και η πλατφόρμα αναδιπλώνεται.
Δες ΕΔΩ μια λύση για κλίμακα υπό γωνία. Όπως αναφέρει η μπροσούρα, το κάθισμα διπλωμένο καταλαμβάνει 40cm πλάτος.
Άρα, για να έχεις και 80cm ελεύθερο πλάτος για πυροπροστασία, πρέπει να έχεις πλάτος σκάλας 1,20μ.
Βέβαια, σαν λύση ανάγκης και εκ των υστέρων τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσα κατοικία, θα τοποθετούνταν πιστεύω και σε κλίμακα πλάτους 1,00μ, αφήνοντας ελεύθερο πλάτος 0,60μ, όσο το ελάχιστο κατά τον κτηριοδομικό.
Αν όμως σχεδιάζουμε νέα κατοικία, θεωρώ το 1,20μ ελάχιστο πλάτος για κλίμακα εντός της κατοικίας.
Θα ρωτούσα όμως και την Kleemann να μου στείλει τεχνικά φυλλάδια με διαστάσεις κ.λπ.
Ενδιαφέρον και ΑΥΤΟ της OTIS.
Το 3D κλιμακοστάσιο τριών στροφών που παρουσιάζεις στο pdf, θεωρώ ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 26 του ΝΟΚ για τον χώρο αναμονής των αμαξιδιών.
Ένα τυπικό αμαξίδιο έχει διαστάσεις 0,70μ*1,10μ.
Σύμφωνα δε με τον οδηγό "Σχεδιάζοντας για όλους" θα πρέπει να υπολογίζουμε χώρο στάθμευσης 0,90μ*1,20μ (δικοί μου υπολογισμοί) ή όπως αναφέρει ρητά ο οδηγός, αν θέλουμε να μπορεί να περιστραφεί και να αλλάξει κατεύθυνση κίνησης, θα πρέπει να υπολογίζουμε έναν κύκλο διαμέτρου 1,50μ.
Αν σε περίπτωση πυρκαγιάς όπου ατυχώς ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί, το παραπάνω αμαξίδιο σταθμεύσει μπροστά στο πλατύσκαλο, δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η σκάλα, θα έχουμε συνωστισμό και αν υπάρχει πανικός, δυστύχημα.
Το κλιμακοστάστιο είναι μια πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής.
Γι αυτό πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε:
_ αφενός να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους χρήστες του κτηρίου που κατεβαίνουν προς την έξοδο κινδύνου,
_ αφετέρου να αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για ΑΜΕΑ με αμαξίδια που δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τις σκάλες, μέχρι να έρθει η πυροσβεστική.
Προφανώς, η όλη διαδικασία της διάσωσης δεν πρέπει να κρατήσει παραπάνω από τον δείκτη πυραντίστασης του κλιμακοσταστίου που είναι τουλάχιστον 60'.Χρήσιμα προγράμματα excel: Πυροπροστασία Δασικά | Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών | ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Κλίση στέγης-προδιαγραφές
Από το μέλος bauhaus στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 28.03.2017, 21:06 -
Προδιαγραφές τοπογραφικών μελετών
Από το μέλος EL111 στη θεματική κατηγορία ΤοπογραφικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2016, 08:55 -
Στηρίξεις κλιμάκων
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 50Τελευταία Ανάρτηση: 02.09.2014, 13:29 -
Νομοθεσία & Προδιαγραφές WC καταστημάτων
Από το μέλος ppaannooss1976 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 08.02.2010, 15:35 -
Προδιαγραφές για εστίες και καμινάδες
Από το μέλος Efpalinos στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 19.01.2010, 10:35
Bookmarks