Όντως έλεγχο επάρκειας κάνει και όχι διαστασιολόγηση.
Εφόσον τηρούντα όλες οι διατάξεις των κανονισμών, ΕΚΩΣ και ΕΑΚ, γιατί να υπάρχει πρόβλημα.
Η fct λαμβάνεται από τον Πίνακα 2.1, §2.4 του ΕΚΩΣ πάντα χωρίς να διαιρείται με γc.
Στην συνέχεια, για τον υπολογισμό της τRd (διατμητιμή αντοχή σχεδιασμού) διαιρούμε με το γc σύμφωνα με την σχέση Σ11.1 (βλ και Πίνακα 11.1) της §1.1.2.1 του ΕΚΩΣ.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985