win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 8 από σύνολο 8
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους manman
    Εγγραφή
    19.01.2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    116
    Εύσημα

    έδωσε
    10
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    37
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Προδιαγραφές εξωτερικών τοίχων

    Υπάρχει σε κάποιο σημείο του κτιριοδομικού κανονισμού προδιαγραφή κατασκευής εξωτερικού τοίχου;
    Προδιαγράφεται δηλαδή κάπου ότι πρέπει να είναι μπατικός; Ότι πρέπει να γίνεται με δύο σειρές τούβλα για παράδειγμα "πατημένα" στη διάσταση 9 και όχι στην 6;

    Τι συνέβαινε πριν το 1989; Υπάρχει παλαιότερος κτιριοδομικός. Ποιο ΦΕΚ;

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    §3 άρθρου 9 Κτιριοδομικού:
    "Ιδιοκτήτες Τοίχων και Κουφωμάτων"
    Γενικές απαιτήσεις χωρίς να τίθεται κάποιο όριο για το πάχος του τοίχου, ούτε φυσικά του είδους του τοίχου.
    Μπορεί να είναι και τοίχος από οπτόπλινθους πάχους 6cm αν τηρεί τις προδιαγραφές στατικότητας, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και γενικώς ό,τι απαιτείται αναλόγως της θέσης του τοίχου.

    Οι παλιότεροι ΓΟΚ (1973, 1955, 1929) είχαν ενσωματωμένες διατάξεις του κτιριοδομικού όπου έλεγαν λίγο πολύ τα ίδια γενικά πράγματα για τις τοιχοποιίες.

    Γίνε αν θες πιο σαφής στο τι ακριβώς ζητάς για να σε βοηθήσουμε.
    Πότε είναι η κατασκευή και τι πρέπει να αποδείξεις;

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους manman
    Εγγραφή
    19.01.2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    116
    Εύσημα

    έδωσε
    10
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    37
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Διπλός δρομικός (δύο τούβλα στο 6άρι - χωρίς κενό), σε όριο με γειτονικό. Κατασκευής 70κάτι, έπαθε ζημιά την ώρα που ρίχναμε μπετόν στο διπλανό οικόπεδο. Μπορούμε να ισχυριστούμε ανεπαρκή κατασκευή;

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Μπορείτε να ισχυρισθείτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας;
    Μέχρι την κατάρρευση ο τοίχος άντεξε 40 χρόνια, σεισμούς, καταποντισμούς, ανέμους και τα φορτία της κατασκευής χωρίς ζημιές και τώρα αστόχησε έτσι ξαφνικά;
    Έχετε φωτογραφίες του τοίχου πριν το συμβάν;
    Να δείξετε μήπως ότι δεν ήταν καλά σφηνωμένος. Ότι υπήρχαν από πριν ρωγμές.
    Αλήθεια, σε τι είδους ζημιές αναφέρεσαι;

    Επίσης, σημασία έχει και το ύψος της τοιχοποιίας. Όπως και το αν ήταν κατακόρυφη και αν μεταξύ των δύο σειρών υπήρχε διαμήκης αρμός ή όχι.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους manman
    Εγγραφή
    19.01.2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    116
    Εύσημα

    έδωσε
    10
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    37
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ο τοίχος "άνοιξε" από την πίεση του μπετόν κατά τη σκυροδέτηση. Σκυροδετούσαμε τοιχίο μήκους 2 μέτρων. Όταν το μπετό έφτασε περίπου στα 2/3 του ύψους, ο τοίχος άνοιξε στη μέση του οριζόντια. Ο τοίχος είχε φελιζόλ (άσπρο) πάχους 1 εκ. μεταξύ των δύο σειρών τούβλων, είχε ύψος 2,60 και κανένα σενάζ. Εν τω μεταξύ ο συγκεκριμένος τοίχος βρισκόταν στον 4ο όροφο. Είχαν προηγηθεί σκυροδετήσεις των υποκείμενων τριων ορόφων χωρίς να συμβεί το παραμικρό.
    Εννοείται πως δεν χρησιμοποιήθηκε καλούπι προς την πλευρά του όμορου, υπήρχε dow 5 εκ. και η "πτώση" του σκυροδέματος γινόταν πρώτα πάνω στο οριζόντιο καλούπι (προβλεπόταν "κουστούμι") και μετά χυνόταν στο κατακόρυφο.

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Δεκαετίας 70 η οικοδομή και έχει φελιζόλ;
    Η κατάθεση της αίτησης για την άδεια πρέπει να έγινε μετά το 1979, του πρώτου κανονισμού θερμομόνωσης.
    Μήπως ο τοίχος ανακατασκευάστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω βλάβης στον σεισμό του 1981 ή του 1999;

    Κακώς πάντως δεν είχε σενάζ, αλλά αυτό δεν αρκεί.

    Αν δεν γινόταν η σκυροδέτηση από εσάς ο τοίχος δεν θα πάθαινε τίποτα.

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος ΣΩΤΗΡΗΣ δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    08.09.2011
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Αναρτ.
    88
    Εύσημα

    έδωσε
    18
    έλαβε
    17
    Αρχεία

    Λήψεις
    65
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    η λέξη κλειδι είναι η φράση του Χάρη
    Αν δεν γινόταν η σκυροδέτηση από εσάς ο τοίχος δεν θα πάθαινε τίποτα.
    πάντως έπρεπε να λάβετε κάποια μέτρα όπως προσπάθεια στήριξης απο την μέσα πλευρα εννοείται σε συνεννοηση με τον γείτονα (το έχω κάνει και το έχουν δεχτεί οι γειτόνοι.)

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους manman
    Εγγραφή
    19.01.2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    116
    Εύσημα

    έδωσε
    10
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    37
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το ζητήσαμε και αρνήθηκαν. Ήταν σκυροδέτηση στο 3ο όροφο. Οι από κάτω τοίχοι με ίδια δεδομένα δεν είχαν πρόβλημα

Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Γωνία μεταξύ τοίχων κτηρίου
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.04.2022, 17:11
  2. Πίνακες με διατομές τοίχων αντιστήριξης
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2016, 20:38
  3. Θερμομόνωση: Μόνωση εξωτερικών τοίχων από μέσα
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Οικοδομική
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.07.2013, 21:15
  4. Runet - Fedra: Νέα Έκδοση με πρόσθετους ελέγχους τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2011, 14:08
  5. Runet - Fedra: Φορτίο κάθετα στο επίπεδο των τοίχων
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.11.2009, 12:52

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •