Ακόμα και αν μετρήσει στην κάλυψη μπορείς να το υπολογίσεις στον φυσικό φωτισμό κατά το άρθρο 4.2 του Κτιριοδομικού.
Βλ. §4.2:
"Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και υπαίθριοι χώροι του κτηρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3,00+0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50μ. παράλληλα προς το άνοιγμα.
Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3,00+0,10μ. κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού.
Για τον υπολογισμό της απόστασης α=3,00+0,10υ λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση απΆ το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτηρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης."

Αφού δεν εξαντλείς τον συντελεστή δόμησης έχουμε: α=3,00+0,10*7,50=3,75μ.
Εσύ έχεις 3,70μ.. Μειώνεις το πάχος του τοίχου του υπνοδωματίου που βλέπει στο αίθριο κατά 5εκ. ώστε να γίνει 3,75μ. και είσαι ΟΚ.
Τα 2,50μ. κατά τη διεύθυνση του ανοίγματος τα υπερκαλύπτεις καθότι έχεις 3,10μ..

Ο φωταγωγός είναι διαμπερές κατακόρυφο άνοιγμα που δεν μετρά στη δόμηση!
Δες την §6η του άρθρου 11 του ΝΟΚ:
"Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50τ.μ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για το δροσισμό του κτηρίου."
Στην §6κθ έχουμε επανάληψη αυτού που αναφέρεται στην §6η.

Σύμφωνα δε με την §4.ε του άρθρου 12 του ΝΟΚ που σου ανέφερε ο συνάδελφος:
"Αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτηρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων στην περίπτωση που ξεκινούν από την στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο που δεν καλύπτεται με ανωδομή."
δεν μετρά ούτε στην κάλυψη!
Άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την §4.1 του Κτιροδομικού.