Συνάδελφοι,
μια 7όροφη πολυκατοικία (+1 όροφος το υπόγειο=8) απαιτεί 3,2bar πίεση λειτουργίας ώστε το ζεστό νερό να φθάνει με άνεση στον 7ο όροφο.

Η πιθανότερη αιτία στο πρόβλημα σου είναι το φαινόμενο της σπηλαίωσης, που προκαλείται από τον συνδιασμό μεγάλου κυκλοφορητή και υψηλής θερμοκρασίας προσαγωγής. Η σπηλαιωση ατμοποίει το νερό και σε συνδιασμό με την πτώση πίεσης που προκαλείται στην έξοδο του κυκλοφορητή, μετατρέπει διαρκώς το νερό σε ατμό και στη συνέχεια (όταν κρυώσει η εγκατάσταση σε αέρα εντός του δικτύου θέρμανσης) και καθώς είσαι τελευταίος παραλαμβάνεις τη μεγαλύτερη ποσότητα αέρα εσύ.

Προτάσεις για άμεση λύση ή μείωση του προβλήματος σου:
α) χαμηλώνεις τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα πχ. απο 85 σε 75 βαθμούς
β) θέτεις τον κυκλοφορητή σου στη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, συνήθως οι non inverter έχουν διακόπτη 3 ταχυτήτων.

Για να μην φανώ μπακάλης, θα αναφέρω οτι υπάρχουν πολλές παράμετροι που επιρρεάζουν την σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης (όπως επιλογή κατάλληλου δοχείο διαστολής, κατάλληλη ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης, κατάλληλη διαστασιολόγηση του λέβητα, κατάλληλη διατομή των σωληνώσεων κεντρικής στήλης, κλίση και θέση των οριζόντιων οδεύσεων και των σωμάτων και πολλές άλλες).

Παρόλα αυτά εμπειρικά πιστεύω οτι το προβλημά σου θα περιορισθεί αν κάνεις τις παραπάνω κινήσεις.

Φιλικά
mie_eng